Антисептическая паста для изготовления бандажей и диффузионном пропитки древесины приготовляется по следующему рецепту (в массовых частях) и в следующей последовательности: порошок антисептика — 55 частей; сульфитный щелок (сухой) — 3...5, разбавляется в горячей воде (40 .50 °С) — 15...20; коалин сухой или жирная глина — 10 .15; масло вазелиновое или талловое — 3. 5; смачиватель ОП-7 — 5 7.
Паста тщательно перемешивается до сметанообразного состояния и при необходимости разбавляется водой; рекомендуется использовать в тот же день.
Бандажи изготовляют шириной 0,5, длиной 5-6 м из двух слоев: внешнего (пергамин, рубероид или полиэтиленовая пленка) и внутреннего (мешковина или другой подобный материал, на который наносится антисептическая паста маховой кистью или специальной лопаткой). Мешковину накладывают на гидроизоляционный внешним слой, пасту наносят на 0,4 м ширины мешковины и накрывают вторым слоем мешко-вины. Все заворачивают в рулон, чтобы паста была внутри, и завязывают про-волокой или шнуром.
Приготовленный бандаж укладывают в полиэтиленовые мешки или металлические бочки (можно использовать бочки из-под антисептика). У опоры в зависимости от диаметра столба отрезается кусок необходимой длины.
Бандаж плотно накладывают на поверхность опоры с небольшим нахлестом и закрепляют несколькими гвоздями так, чтобы верхняя кромка бандажа находилась на 10...20 см выше уровня земли. Внешний слои бандажа обтягивают битумной лентой. В населенной местности или в местах прогона скота битумной лентой покрывается бандаж на 20...25 см над уровнем земли.
Готовые бандажи и антисептические пасты содержат ядовитые вещества, поэтому при их использовании необходимо обеспечить соблюдение правил по технике безопасности и промышленной санитарии, чтобы эти вещества не попали в глаза, в дыхательные пути или в тело через раны. Антисептики, бандажи, посуда и инструмент должны храниться под замком.
Верх бандажа и продольный шов закрепляют толевыми гвоздями, под шляпки которых навертывают проволоку. Выступающую часть бандажа и опору над бандажом обмазывают горячим битумом. Для верха опоры бандаж вырезают в виде неполного круга.
Для контроля качества и эффективности антисептированин через год после наложения бандажа с антисептиком берут образцы древесины на наиболее опасных в отношении гниения участках трассы ВЛ, для проверки в лаборатории глубины проникновения антисептика. Пропитка считается удовлетворительной, если антисептик проник на глубину 4...5 мы. При меньшей глубине проник-новения антисептика пропитку опоры повторяют. Существуют антисептические пасты различных составов. Наиболее распространены пасты, состоящие из фтористого натрия (40%), кузбасского лака (50%,), воды (10%), а также уралита (фтористого натрия 85%> и динитрофенола 15 %>) и его смеси.
Устройство антисептических бандажей

Диаметр столба в месте установки бандажа, см

Длина бандажа, см

Расход антисептика на один бандаж кг

готовой пасты

сухого порошка антисептика

До 20

70

0,7

0,35

21 ..25

80

0,8

0,4

26 ..30

100

1.0

0,5

31 ..35

115

1.15

0,6

36...40

130

1,30

0 7





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41