Вводы съемного типа применяются для присоединения отводов обмоток масляных силовых трансформаторов и электрических реакторов к проводникам внешних электрических цепей, эксплуатируемых на открытом воздухе или закрытых распределительных устройствах, в условиях умеренно-холодного (УХЛ или О) или тропического (Т) климатических районов ГОСТ 15150, в условиях не взрывоопасной и не содержащей токопроводящей пыли окружающей среды, агрессивных газов и паров в концентрациях разрушающих фарфор и глазурь.

Конструкция вводов

Вводы состоят из фарфорового изолятора, токоведущего стержня (стержень), деталей уплотнения и опорных элементов для уплотнений, зажимов контактных (шпильки и пластины), элементов крепления и изготавливаются по техническим требованиям чертежей.
Устанавливаются вводы на крышке или стенке бака трансформатора в конструкциях установок вводов, которые имеют дополнительные детали для крепления ввода: бобышки, крепеж, фланец, кулачки, прокладки и диск (заглушка бака транспортная, если ввод демонтируется).
Вводы устанавливаются под углом к вертикали от 0 °  до 90 ° включительно. Длительные консольные нагрузки на ввод соответствуют МЭК 60137.

Вводы, установленные на трансформатор, эксплуатируются под давлением трансформаторного масла в расширителе трансформатора. Все вводы съемные и позволяют осуществить замену в эксплуатации фарфорового изолятора, при необходимости, без демонтажа токоведущего стержня. Контактные детали высоковольтного ввода покрыты оловом, и металлические детали, расположенные на открытом воздухе, покрыты антикоррозийным покрытием.
По требованию заказчика поверхность контактных  зажимов может быть покрыта серебром.
Срок службы вводов - 25 лет.

Таблица 1. Технические характеристики вводов.

Наименование параметра

Норма

Номинальное напряжение, Ur, кВ

0,5

1

10

20

35

Наибольшее рабочее напряжение, действующее значение, Urn, кВ

-

-

12

24

40,5

Номинальный ток, 1г, А

См. таблицу 2

Номинальная частота, Гц

50, 60

Длина пути утечки, см (для нормального исполнения/усиленного исполнения) по ГОСТ 9920-89

-

20/30

40/62

70/105

Испытательные напряжения (уровень изоляции):
- промышленной частоты в сухом состоянии и под дождем, кВ (r.m.s. - действующее значение)
- полного грозового импульса в сухом состоянии 1, 2/50, кВ (peak - максимальное значение)

 

34

 80

55

 125

85

195

 

Таблица 2

Номинальный ток, Ir, А

Номинальное напряжение, Ur, кВ

lm- Наибольший рабочий ток ввода при работе ввода в

открытом шинопроводе, А

закрытом шинопроводе, А

Климатическое исполнение

УХЛ

Т

УХЛ

Т

100

0,5

170

145

-

-

250

10, 20

450

380

400

1,10, 20,35

600

510

630

850

725

1000

1400

1135

1150

1000

1600

2400

2000

2200

1600

2000

2800

2320

2300

2000

2500

3250

2760

2150

2000

4000

20

5300

4420

3500

3000

*Ввод  выбирается из расчета, что 1,5  номинального тока обмотки трансформатора должен быть меньше наибольшего рабочего тока ввода

 

Ввод  ВСТ- 0,5/100

 
Таблица 3


Тип ввода

Обозначение чертежа ввода

Масса,
к2

Обозначение чертежа изолятора

Поз.9

Поз. 10

Поз.11

ВСТ-0.5/100-1-УХЛ1

ВБИЕ 686311.001

0,22

ИПТ-0,5/100 01

ИПТв-0,5/100 01

ИПТШ-0.5/100 01

ВСТ-0.5/100-1-Т1

ВБИЕ.686311.001-01

ИПТ-0,5/100 01 эксп.

ИПТв-0,5/100 01 эксп.

ИПТШ-0,5/100 01 эксп.

 

Поз.

Наименование

1

Стержень

2

Гойко М8

3

Шайба 8

 

Кольцо

5

Прокладка

6

Прокладка

7

Кольцо

 

Кольцо

9

Изолятор*

10

Изолятор*

11

Изолятор*

* Изолятор выбирается по таблице 3

 

Ввод ВСТ - 1 кВ




Поз.

Обозначение

1

верхний контакт

2

Стержень

3

Гайка

4

Колпак

5

Прокладка

6

Кольцо

7

Кольцо

8

Прокладка

9

Нижний контакт

10

Трубка ( для вводов на ток 400 и 1600А)

11

Пробка (для вводов на ток 2500А)

12

Прокладка (для вводов на ток 2500А)

13

Кольцо (для особой на токи 1600, 2000А)

14

Прокладка (для вводов на токи 1600, 2000А)

15

Изолятор*

16

Изолятор*

Изолятор выбирается по таблице 4
Таблица 4

 

Тип ввода

UrH кВ

1г. А

Обозначение чертежа ввода

 

 

размеры

в мм

 

 

Масса, кг

Обозначение чертежа изолятора

н

h

h1

h2

D

d

di

 

Поз.15

Поз.16

ВП-1/400-1-УХЛ1

 

400

ВБИЕ.686311.002

245

70

 

 

 

 

 

15

ИПТ-1/630 01

ИПТв-1/400-630 01

ВСТ-1/400-1-Т1

 

ВБИЕ.686311.002-01

30

90

70

46

70

 

ИПТ-1/630 01 эксп.

ИПТв-1/400-630 01 эксп.

ВП-1/630-1-УХЛ1

 

630

ВБИЕ.686311.003

255

80

1.8

ИПТ-1/630 01

ИПТв-1/400-630 01

ВСТ-1/630-1-Т1

 

ВБИЕ.686311.003-01

 

 

 

 

 

 

ИПТ-1/630 01 эксп.

ИПТв-1/400-630 01 эксп.

ВСТ-1/1000-1-УХЛ1

 

1000

ВБИЕ 686311.060

430

 

 

65

90

58

90

5,5

ИПТ-1/1000 01

ИПТв-1/1000 01

ВСТ-1/1000-1-Т1

 

ВБИЕ.686311.060-01

125

45

ИПТ-1/1000 01 эксп.

ИПТв-1/1000 01 эксп.

ВСТ-1/1600-1-УХЛ1

1

1600

ВБИЕ.686311.061

500

 

 

 

 

9,5

ИПТ-1/1600-2000 01

ИПТв-1/1600-2000 01

ВСТ-1/1600-1-Т1

 

ВБИЕ.686311.061-01

 

 

 

105

68

 

ИПТ-1/1600-2000 01 эксп.

ИПТв-1/1600-2000 01 эксп.

ВСТ-1/2000-1-УХЛ1

 

2000

ВБИЕ.686311.062

580

 

 

100

 

104

14,0

ИПТ-1/1600-2000 01

ИПТв-1/1600-2000 01

ВСТ-1/2000-1-Т1

 

ВБИЕ.686311.062-01

180

50

 

 

ИПТ-1/1600-2000 01 эксп.

ИПТв-1/1600-2000 01 эксп.

ВСТ-1/2500-1-УХЛ1

 

2500

ВБИЕ.686311.063

595

 

125

90

 

17,0

ИПТ-1/3150 01

ИПТв-1/3150 01

ВСТ-1/2500-1-Т1

 

ВБИЕ 686311.063-01

 

 

 

 

ИПТ-1/3150 01 эксп.

ИПТв-1/3150 01 эксп.

 Вводы 1кВ

верхние контакты вводов на 400 и 630А


Ir, А

L,mm

d, мм

Lax mm

400

70

М16

16

630

80

М20

верхние контакты вводов на 1000А


верхние контакты вводов на 1600 и 2000А



Ir, А

1600

2000

L, мм

200

222

в, мм

88

100

S, мм

18

20

d, мм

мзз

М42

1   мм

20

20

 верхние контакты вводов на 2500А

$IMAGE7$

Нижние контакты вводов на токи 400 и 630А



Ir, А

400

630

L, мм

30

d, мм

М16

М20

1   мм

11

9

Нижние контакты вводов на токи 1000, 1600, 2000 и 2500А

 


1г,А

в,мм

q,mm

S.mm

Imax,
mm

1000

60

30

7

12

1600

10

20

2000

80

40

16

14

2500

23

Вводы  10, 20 и 35 кВ на ток 250, 400 и 630А

 


Поз.

Наименование

1

Стержень*

2

Гайка

3

Гайка

4

Колпак

5

Колпак (для вводов

35кв)

6

Прокладка

7

Пробка (для вводов

35кв)

8

Прокладка (для вводов 35кв)

9

Прокладка (для вводов 35кв)

10

Шайба изолирующая

11

Изолятор**

* Стержень выбирается по таблице 6 и выписываетя в ордере заводского заказа на единицу заказа.
* * Изолятор выбирается по таблице 6

Таблица 5

 

Ur, кВ

lr, А

Обозначение чертежа ввода

 

 

Размеры I

 мм

 

 

а

Обозначение

Тип ввода

d

D

D1

D2

Н

Hi

h

hi

h2

H 143 Ы *

чертежа установки ввода

ВСТА-10/250-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 009

 

 

 

 

310

240

 

 

 

2,3

ВБИЕ.687432. 001

ВСТБ-10/250-2-УХЛ1

 

250

ВБИЕ 686311. 010

М12

130

105

65

365

295

50

 

150

3,1

ВБИЕ 687432. 002

ВСТБ-10/250-2-Т1

 

ВБИЕ.686311. 010-01

 

3,1

ВБИЕ.687432. 003

ВСТА-10/250-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 010-02

 

 

 

 

310

240

 

 

 

2,3

ВБИЕ.687432. 003-01

ВСТА-10/400-2-УХЛ1

10

 

ВБИЕ.686311. 011

 

 

 

 

355

250

 

65

 

3,6

ВБИЕ.687432. 004

ВСТБ-10Д00-2-УХ/11

400

ВБИЕ.686311. 012

М16

 

 

 

410

305

70

 

4,6

ВБИЕ.687432. 005

ВСТБ-10/400-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 012-01

 

140

 

 

 

 

170

4,6

ВБИЕ.687432. 005-04

ВСТА-10/630-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 013

 

 

 

335

250

 

 

3,7

ВБИЕ 687432. 004-01

ВСТБ-10/630-2-УХЛ1

 

630

ВБИЕ.686311. 014

М20

 

 

 

390

305

55

 

 

4,7

ВБИЕ.687432. 005-01

ВСТБ-10/630-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 014-01

 

 

 

 

 

 

 

ВБИЕ.687432. 006-01

ВСТА-20/250-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ 686311. 023

 

170

 

 

428

355

 

 

 

6,1

ВБИЕ.687432. 009

ВСТБ-20/250-2-УХЛ1

 

250

ВБИЕ.686311. 024

М12

184

124

84

503

430

50

 

150

8,3

ВБИЕ.687432. 007

ВСТБ-20/250-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 024-01

 

 

 

 

 

 

8,3

ВБИЕ.687432. 008

ВСТА-20/400-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 025

 

160

 

 

515

410

 

 

 

6,4

ВБИЕ.687432. 009-01

ВСТБ-20Д00-2-УХЛ1

20

400

ВБИЕ.686311. 026

М16

184

 

 

535

430

70

125

185

8,6

ВБИЕ.687432. 007-01

ВСТБ-20/400-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 026-01

 

 

 

 

 

 

8,6

ВБИЕ.687432. 008-01

ВСТА-20/630-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 027

 

160

 

 

430

410

 

 

 

6,5

ВБИЕ.687432. 009-02

ВСТБ-20/630-2-УХЛ1

 

630

ВБИЕ.686311. 028

М20

184

 

 

510

430

55

 

170

8,7

ВБИЕ.687432. 007-02

ВСТБ-20/630-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 028-01

 

 

 

 

 

 

8,7

ВБИЕ.687432. 008-02

 

Ur, кВ

Ir, A

Обозначение чертежа ввода

 

 

Размеры I

1 мм

 

 

 

а"

Обозначение

Тип ввоза

d

D

D1

 

Н

Hi

h

hi

h2

Масс кг

чертежа установки ввоба

ВСТА-35/400-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 044

 

 

 

 

580

480

 

 

 

16,5

ВБИЕ.687442. 018

ВСТБ-35/400-2-УХЛ1

 

400

ВБИЕ.686311. 045

М16

 

 

 

710

610

 

 

185

20,0

ВБИЕ.687442. 018-01

ВСТБ-35/400-2-Т1

35

 

ВБИЕ.686311. 045-01

 

225

156

104

60

125

 

20,1

ВБИЕ.687442. 019

ВСТА-35/630-2-УХЛ1

 

ВБИЕ.686311. 046

 

580

480

 

16,5

ВБИЕ.687442. 018-02

ВСТБ-35/630-2-УХЛ1

 

630

ВБИЕ.686311. 047

М20

 

 

 

710

610

 

 

195

20,1

ВБИЕ.687442. 018-03

ВСТБ-35/630-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 047-01

 

 

 

 

 

 

 

20,1

ВБИЕ.687442. 019-01

 Таблица 6


Тип ввода

Ur, кВ

Ir, А

Обозначение чертежа ввода

Обозначение чертежа стержня

Обозначение чертежа изолятора

ВСТА-10/250-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 009

 

ИПТ-6-10/250А 01

ВСТБ-10/250-2-УХЛ1

 

250

ВБИЕ.686311. 010

ВБИЕ.715514.003

ИПТ-10/250Б 01

ВСТБ-10/250-2-Т1

 

ВБИЕ.686311. 010-01

ИПТ-10/250Б 01 эксп.

ВСТА-10/250-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 010-02

 

ИПТ-6-10/250А 01 эксп.

ВСТА-10/400-2-УХЛ1

10

 

ВБИЕ.686311. 011

 

ИПТ-10/630А 01

ВСТБ-10/400-2-УХЛ1

400

ВБИЕ.686311. 012

ВБИЕ 753211.001

ИПТ-10/630Б 01

ВСТБ-10/400-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 012-01

 

ИПТ-10/630Б 01 эксп.

ВСТА-10/630-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311 013

 

ИПТ-10/630А 01

ВСТБ-10/630-2-УХЛ1

 

630

ВБИЕ.686311. 014

ВБИЕ.715514.003-03

ИПТ-10/630Б 01

ВСТБ-10/630-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 014-01

 

ИПТ-10/630Б 01 эксп.

ВСТА-20/250-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 023

 

ИПТ-20/250А 01

ВСТБ-20/250-2-УХЛ1

 

250

ВБИЕ.686311. 024

ВБИЕ.715514.003

ИПТ-20/250Б 01

ВСТБ-20/250-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 024-01

 

ИПТ-20/250Б 01 эксп.

ВСТА-20/400-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 025

 

ИПТ-20/630А 01

ВСТБ-20/400-2-УХЛ1

20

400

ВБИЕ.686311. 026

ВБИЕ 753211.001

ИПТ-20/630Б 01

ВСТБ-20/400-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 026-01

 

ИПТ-20/630Б 01 эксп.

ВСТА-20/630-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 027

 

ИПТ-20/630А 01

ВСТБ-20/630-2-УХЛ1

 

630

ВБИЕ.686311. 028

ВБИЕ.715514.003-03

ИПТ-20/630Б 01

ВСТБ-20/630-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 028-01

 

ИПТ-20/630Б 01 эксп.

ВСТА-35/400-2-УХЛ1

 

 

ВБИЕ.686311. 044

 

ИПТ-35/400А 01

ВСТБ-35/400-2-УХЛ1

 

400

ВБИЕ.686311. 045

ВБИЕ.753211.001 - 01

ИПТ-35/400Б 01

ВСТБ-35/400-2-Т1

35

 

ВБИЕ.686311. 045-01

 

ИПТ-35/400Б 01 эксп.

ВСТА-35/630-2-УХЛ1

 

ВБИЕ.686311. 046

 

ИПТ-35/630А 01

ВСТБ-35/630-2-УХЛ1

 

630

ВБИЕ.686311. 047

ВБИЕ.715514.003-04

ИПТ-35/630Б 01

ВСТБ-35/630-2-Т1

 

 

ВБИЕ.686311. 047-01

 

ИПТ-35/630Б 01 эксп.

 Ввода 10, 20 и 35кв на ток 1000, 1600, 2000 u 2500А

Поз.

Обозначение

1

Стержень

2

верхний контакт

3

Гайка

4

Колпак

5

Колпак

6

Прокладка

7

Пробка

8

Прокладка

9

Прокладка

10

Кольцо

11

Шайба

12

Штифт

13

Трубка

14

Нижний контакт

15

Изолятор*

Изолятор выбирается по таблице 8

 


 верхние контакты вводов на 1000А


верхние контакты вводов на 1600 и 2000А

 

1г, А

1600

2000

L, мм

200

222

в, мм

85

100

S, мм

18

20

d, мм

мзз

М42

Lx.mm

20

20

верхние контакты вводов на 2500А


Нижние контакты вводов на токи 1000, 1600, 2000 и 2500А

lr, А

в.мм

а, мм

S, мм

1тах, мм

1000

60

30

7

12

1600

10

20

2000

80

40

16

14

2500

23


Вводы 20 кВ на ток 4000А


Поз.

Наименование

1

Зажим контактный

2

Стержень

3

Пробка

 

Полукольцо

5

Колпак

6

Колпак

7

Кольцо

8

Прокладка

9

Прокладка

10

Прокладка

11

Гайка

12

Болт М12х45

13

Болт М12х70

14

Болт М16х70

15

винтМ4х25

16

Гайка М12

17

Гайка М16

18

Гайка М12

19

Гайка М16

20

Шайба С12

21

Шайба С16

22

Шайба С12

23

Изолятор*






Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38