Для трансформаторов, работающих в нормальных условиях, устанавливаются следующие нормы температуры окружающей среды:
♦ естественно изменяющаяся температура окружающего воздуха в пределах не более +40 °С и не менее минус 45 °С при масляно-воздушном охлаждении трансформатора,
♦ среднесуточная температура воздуха не более +20 °С,
♦ температура охлаждающей воды у входа в охладитель при масляно-водяном охлаждении не более +20 °С. Указанные нормальные условия охлаждающей среды относятся к трансформаторам, предназначенным для высоты установки над уровнем моря не более 1000 м, при напряжении менее 1150 кВ и не более 500 м при напряжении 1150 кВ. Климатическое исполнение — для стран с умеренным климатом.
По заказу потребителя могут изготовляться трансформаторы с условиями окружающей среды, отличающимися от нормальных, например:
♦ высота установки над уровнем моря до 3500 м;
♦ исполнение для холодного или умеренно-холодного климата. Температура охлаждающей воды +25°С — +33 °С и т. д.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

светорегулятор

Общие темы по электрике
elalex Black503 / 10

Энергетик. Быть им или не быть?

Новости, статьи, публикации
elalex Виталий / 12