С Днем Энергетика!
- 22 декабря 2017
Тип |
SН, |
UНОМ, кВ |
Потери, кВт |
UК, % |
IХ, |
Размеры, м |
Масса, т |
|||||||||||||
ВН |
НН |
РХ |
РК |
l |
b |
h |
полная |
Тр-ая |
Акт. части |
Бак+арматура |
масла |
|||||||||
полная |
Транспорт-ная |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||
ТРАНСФОРМАТОРЫ БЕЗ РПН. КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 6-35 кВ. ГОСТ 12022-76 |
||||||||||||||||||||
ТМ-25/10 |
25 |
6;10 |
0,4; |
0,13 |
0,6 |
4,5 |
3,2 |
1,12 |
0,46 |
1,22 |
0,35 |
0,35 |
0,15 |
0,04 |
0,13 |
0,13 |
||||
ТМ-40/10 |
40 |
0,19 |
0,88 |
3 |
1,12 |
0,48 |
1,27 |
0,45 |
0,45 |
0,2 |
0,06 |
0,16 |
0,16 |
|||||||
ТМ-63/10 |
63 |
0,26 |
1,28 |
2,8 |
1,12 |
0,56 |
1,4 |
0,54 |
0,54 |
0,27 |
0,08 |
0,17 |
0,17 |
|||||||
ТМ-100/10 |
100 |
0,36 |
1,97 |
2,6 |
1,2 |
0,8 |
1,47 |
0,67 |
0,67 |
0,35 |
0,11 |
0,21 |
0,21 |
|||||||
ТМ-100/10 |
1,15 |
0,68 |
1,44 |
|||||||||||||||||
ТМ-160/10 |
160 |
0,56 |
2,65 |
2,4 |
1,22 |
1,02 |
1,6 |
0,97 |
0,97 |
0,4 |
0,27 |
0,27 |
||||||||
ТМ-160/10 |
1,21 |
0,92 |
1,59 |
|||||||||||||||||
ТМВМ-160/10 |
0,46 |
1,24 |
0,95 |
1,64 |
0,91 |
0,91 |
0,48 |
0,13 |
||||||||||||
ТМ-250/10 |
250 |
0,82 |
3,7 |
2,3 |
1,31 |
1,05 |
1,76 |
1,3 |
1,3 |
0,64 |
0,14 |
0,37 |
0,37 |
|||||||
ТМ-250/10 |
1,26 |
1,04 |
1,72 |
|||||||||||||||||
ТМ-250/10 |
0,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||
ТМВМ-250/10 |
250 |
6;10 |
0,4; |
0,66 |
3,7 |
4,5 |
2,3 |
1,28 |
1,13 |
1,77 |
1,24 |
1,24 |
0,62 |
0,19 |
0,35 |
0,35 |
||||
ТМ-400/10 |
400 |
1,05 |
5,5 |
2,1 |
1,4 |
1,08 |
1,9 |
1,85 |
1,85 |
0,9 |
0,35 |
0,49 |
0,49 |
|||||||
ТМ-400/10 |
1,05 |
1,9 |
1,9 |
0,89 |
0,39 |
0,46 |
0,46 |
|||||||||||||
ТМ-400/10 |
1,39 |
1,86 |
1,85 |
1,85 |
0,95 |
0,37 |
0,5 |
0,5 |
||||||||||||
ТМ-400/10 |
0,92 |
3,5 |
1,15 |
1,25 |
1,84 |
1,55 |
1,55 |
0,89 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||||||||
ТМ-400/10 |
0,23-0,69 |
1,08 |
5,9 |
2,1 |
1,33 |
1,09 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
0,9 |
0,35 |
0,5 |
0,5 |
|||||||
ТМ-630/10 |
630 |
1,56 |
7,6 |
5,5 |
2 |
1,75 |
1,27 |
2,15 |
3 |
3 |
1,4 |
0,63 |
0,72 |
0,72 |
||||||
ТМ-630/10 |
0,4; |
8,5 |
1,28 |
2,15 |
2,54 |
2,54 |
1,18 |
0,48 |
0,71 |
0,71 |
||||||||||
ТМ-630/10 |
1,42 |
7,6 |
8 |
1,21 |
1,4 |
1,94 |
2,15 |
2,15 |
1,16 |
0,5 |
0,52 |
0,52 |
||||||||
ТМ-630/10 |
1,68 |
8,5 |
2 |
1,46 |
1,27 |
1,91 |
2,9 |
2,9 |
1,16 |
0,8 |
0,8 |
|||||||||
ТМ-100/20 |
10 |
20 |
0,4 |
0,46 |
1,97 |
6,5 |
2,6 |
1,33 |
0,9 |
1,87 |
1,16 |
1,16 |
0,453 |
0,174 |
0,44 |
0,44 |
||||
ТМ-100/35 |
35 |
2,2 |
1,23 |
1,23 |
0,456 |
0,18 |
0,48 |
0,48 |
||||||||||||
ТМ-250/35 |
250 |
20; |
0,4; |
0,82 |
3,7 |
4 |
1,35 |
1,6 |
2,18 |
1,7 |
1,7 |
0,75 |
0,19 |
0,65 |
0,65 |
|||||
ТМ-400/35 |
400 |
1,15 |
4,2 |
3,5 |
1,53 |
1,67 |
2,22 |
2,3 |
2,3 |
1,0 |
0,23 |
0,85 |
0,85 |
|||||||
ТМ-630/10 |
630 |
1,7 |
7,6 |
3 |
1,71 |
1,82 |
2,37 |
3 |
3 |
1,45 |
0,47 |
1,05 |
1,05 |
|||||||
ТМ-630/35 |
1,42 |
2,1 |
1,45 |
2,75 |
5,1 |
5,1 |
1,64 |
0,482 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
ГОСТ 16555-75 |
|||||||||||||||||
ТМЗ-630/10 |
630 |
6;10 |
0,4 |
2,28 |
8,5 |
5,5 |
3,2 |
1,93 |
1,11 |
1,83 |
3 |
3 |
1,25 |
- |
0,75 |
0,75 |
|
ТМЗ-1000/10 |
103 |
0,4; |
2,45 |
12,2 |
1,4 |
2,28 |
1,26 |
2,07 |
4,32 |
4,32 |
2,07 |
1,05 |
1,05 |
||||
ТМЗ-1600/10 |
1,6· |
3,3 |
18 |
1,3 |
2,51 |
1,35 |
2,59 |
6,45 |
6,45 |
2,97 |
1,65 |
1,65 |
|||||
ТРАНСФОРМАТОРЫ СУХИЕ. ГОСТ 14074-76 |
|||||||||||||||||
ТСЗ-160/10 |
160 |
6;10 |
0,4 |
0,7 |
2,7 |
5,5 |
4 |
1,78 |
1,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ТСЗ-250/15 |
250 |
13,8; |
1,1 |
4,47 |
8 |
2,19 |
1,19 |
1,81 |
1,81 |
1,51 |
|||||||
ТСЗ-400/15 |
400 |
1,4 |
6 |
3,5 |
2,29 |
1,14 |
2,52 |
2,52 |
2,18 |
||||||||
ТСЗ-630/15 |
630 |
2,3 |
8,7 |
2,4 |
1,29 |
3,6 |
3,6 |
3,2 |
|||||||||
ТСЗ-1000/15 |
103 |
3,2 |
12 |
3 |
2,5 |
4,73 |
4,73 |
4,27 |
|||||||||
ТСЗ-1600/15 |
1,6· |
4,3 |
16 |
2,55 |
1,3 |
6,49 |
6,49 |
5,97 |
|||||||||
ТСЗС-1000/10 |
103 |
6;10 |
2,6 |
6,3 |
2,22 |
1,09 |
2,26 |
3,7 |
3,7 |
3,3 |
|||||||
ТСЗС-1600/10 |
1,6· |
4,2 |
11,2 |
2,5 |
2,37 |
1,31 |
2,52 |
5,4 |
5,4 |
4,9 |
|||||||
ГОСТ 11920-73 |
|||||||||||||||||
ТМ-1000/10 |
103 |
6;10 |
0,4; 0,63 |
2,45 |
12,2 |
5,5 |
1,4 |
2,7 |
1,75 |
3 |
4,07 |
4,07 |
1,98 |
0,836 |
1,11 |
1,11 |
|
ТМ-1000/10 |
2,1 |
11 |
|||||||||||||||
Продолжение табл.1 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
ТМС-1000/10 |
103 |
3,15; 6,3 |
0,4; 0,525 |
2,75 |
12,2 |
8 |
1,5 |
2,7 |
1,57 |
3,15 |
6 |
6 |
- |
- |
- |
- |
|
ТМ-1600/10 |
1,6· |
6;10 |
0,4 |
2,8 |
18 |
5,5 |
1,3 |
2,45 |
2,3 |
3,4 |
6,93 |
6,93 |
2,9 |
1,04 |
2,43 |
2,43 |
|
ТМ-2500/10 |
2,5· |
10 |
3,15÷10,5 |
4,6 |
25 |
1 |
3,5 |
2,26 |
3,6 |
8 |
6,4 |
4,2 |
1,1 |
2,2 |
2,2 |
||
ТМ-4000/10 |
4· |
6; 10 |
6,4 |
33,5 |
6,5 |
0,9 |
3,9 |
3,65 |
3,9 |
13,2 |
9,7 |
5,6 |
1,6 |
4,1 |
3,3 |
||
ТМ-6300/10 |
6,3· |
10 |
9 |
46,5 |
0,8 |
4,3 |
3,7 |
4,05 |
16,9 |
12,1 |
8,1 |
1,7 |
4,9 |
4,1 |
|||
ТМ-1000/35 |
103 |
20; 35 |
0,4÷ |
2,35 |
12,2 |
1,5 |
2,7 |
1,57 |
3,15 |
5,66 |
5,66 |
2,4 |
0,84 |
1,85 |
1,85 |
||
ТМ-1600/35 |
1,6· |
3,1 |
18 |
1,4 |
2,65 |
2,3 |
3,4 |
6,99 |
6,99 |
3,06 |
1,038 |
2,42 |
2,42 |
||||
ТМ-1600/35 |
2,27 |
2,27 |
3,12 |
7,1 |
6,4 |
3,02 |
0,6 |
2,4 |
2,1 |
||||||||
ТМ-2500/35 |
2,5· |
6,3; 10,5 |
5,1 |
25 |
1,1 |
3,8 |
2,45 |
3,8 |
8,64 |
7,62 |
4,03 |
0,92 |
2,39 |
||||
ТМ-2500/35 |
3,3 |
2,23 |
3,4 |
9,1 |
6,1 |
4,2 |
1,2 |
2,2 |
2 |
||||||||
ТМ-4000/35 |
4· |
6,7 |
33,5 |
7,5 |
1 |
3,9 |
3,65 |
3,9 |
12,2 |
10,6 |
5,69 |
0,978 |
3,74 |
3,2 |
|||
ТМ-4000/35 |
3,85 |
3,6 |
3,73 |
13,7 |
9,4 |
6,9 |
1,2 |
4,2 |
3,7 |
||||||||
ТМ-6300/35 |
6,3· |
9,4 |
46,5 |
0,9 |
3,5 |
3,55 |
4,05 |
16,07 |
13,67 |
7,63 |
1,26 |
4,22 |
3,8 |
||||
ТМ-6300/35 |
4,25 |
3,65 |
3,78 |
16,9 |
12,2 |
8,1 |
1,3 |
4,8 |
4 |
||||||||
ТД-10000/35 |
104 |
38,5 |
14,5 |
65 |
0,8 |
2,99 |
3,76 |
4,29 |
21,2 |
- |
11,37 |
- |
5,1 |
- |
|||
ТД-16000/35 |
1,6·104 |
21 |
90 |
8 |
0,6 |
3,69 |
3,96 |
4,84 |
31 |
15,54 |
8,3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
ТРАНСФОРМАТОРЫ С РПН. КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 6-35 кВ. ГОСТ 11920-73 |
||||||||||||||||
ТРДНС-25000/10 |
25· |
10,5 |
6,3 |
25 |
115 |
9,5 |
0,5 |
6,22 |
4,3 |
5,34 |
54,2 |
47,2 |
28,1 |
4,4 |
14,7 |
11,2 |
ТРДНС-32000/15 |
32· |
15,75 |
30 |
145 |
11,5 |
0,45 |
6,6 |
5,34 |
57,7 |
49 |
31,7 |
14,6 |
11,6 |
|||
ТМН-1000/35 |
103 |
20; 35 |
0,4; |
2,75 |
11,6 |
6,5 |
1,5 |
3,5 |
1,45 |
3,56 |
9,26 |
- |
4,3 |
- |
2,9 |
- |
ТМН-1600/35 |
1600 |
3,65 |
16,5 |
1,4 |
3,7 |
1,55 |
3,75 |
9,6 |
5,61 |
3,08 |
||||||
ТМН-2500/35 |
2500 |
0,69÷11 |
5,1 |
23,5 |
1,1 |
3,46 |
3,49 |
3,97 |
12,47 |
5,46 |
3,9 |
|||||
ТМН-4000/35 |
4000 |
6,7 |
33,5 |
7,5 |
1 |
3,69 |
3,6 |
3,99 |
15,33 |
7,24 |
4,52 |
|||||
ТМН-6300/35 |
6300 |
9,4 |
46,5 |
0,9 |
4,1 |
3,57 |
4,11 |
19,42 |
9,43 |
5,48 |
||||||
ТМН-6300-35 |
4,15 |
3,65 |
4,4 |
19,9 |
14,9 |
8,02 |
4,27 |
5,9 |
3,52 |
|||||||
ТДНС-10000/35 |
104 |
35* |
6,3* |
14,5 |
65 |
8 |
0,8 |
5,42 |
3,92 |
5,06 |
34,1 |
- |
13,87 |
- |
11,8 |
- |
ТДНС-10000/35 |
13,5 |
5,97 |
5,4 |
5 |
29,9 |
24,9 |
13,9 |
2,7 |
8,9 |
8,2 |
||||||
ТДНС-16000/35 |
16· |
6,3; 10,5 |
21 |
100 |
10 |
0,6 |
6,1 |
3,07 |
5,25 |
39,3 |
31,5 |
17,4 |
3,4 |
10,7 |
8 |
|
ТРДНС-25000/35 |
25· |
25 |
115 |
9,5 |
0,5 |
5 |
4,27 |
6,56 |
54,7 |
47 |
28,5 |
4,3 |
15,3 |
10,3 |
||
ТРДНС-32000/35 |
32· |
30 |
145 |
11,5 |
0,45 |
6,6 |
4,3 |
5,53 |
59 |
53,7 |
32,8 |
15,2 |
11,5 |
|||
ТРДНС-40000/35 |
40· |
36 |
170 |
0,4 |
6,8 |
4,5 |
5,5 |
67 |
55 |
35 |
6,9 |
15,3 |
||||
ТРДНС-63000/35 |
63· |
50 |
250 |
0,35 |
7 |
4,55 |
6,06 |
90,7 |
78 |
51 |
8,5 |
22,5 |
17,3 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 110 кВ. ГОСТ 12965-74 |
||||||||||||||||
ТМН-2500/110 |
2500 |
110 |
6,6; 11 |
6,5 |
22 |
10,5 |
1,5 |
4,63 |
3,54 |
4,09 |
24,1 |
22 |
9,7 |
3,4 |
10,1 |
8,8 |
ТМН-2500/110 |
4,4 |
4,3 |
4,38 |
24 |
- |
7,09 |
- |
9,1 |
8 |
|||||||
ТМН-6300/110 |
6300 |
115 |
13 |
50 |
1 |
6,09 |
6,26 |
5,26 |
38,4 |
32 |
12,7 |
7,7 |
14,7 |
11 |
||
ТМН -6300/110 |
17,5 |
6,08 |
4,2 |
5,09 |
- |
13,2 |
- |
14,6 |
- |
|||||||
ТДН-10000/110 |
10· |
18 |
60 |
0,9 |
6,33 |
3,7 |
5,55 |
43,4 |
37 |
16,1 |
6,2 |
14,9 |
11,9 |
|||
ТДН-16000/110 |
16· |
21 |
90 |
0,85 |
6,6 |
4,4 |
5,77 |
52 |
44 |
22,4 |
- |
16,4 |
12,6 |
|||
ТРДН-25000/110 |
25· |
6,3-6,3 |
31,5 |
121 |
0,75 |
6,58 |
4,65 |
5,82 |
67 |
57,6 |
32,6 |
6,4 |
20 |
16 |
||
ТРДН-32000/110 |
32· |
6,3; 10,5** |
44 |
145 |
7,55 |
4,72 |
5,75 |
76,1 |
65,3 |
36,8 |
6,7 |
24 |
19 |
|||
ТРДЦН-40000/110 |
40· |
52 |
175 |
0,7 |
7,28 |
5,02 |
6,25 |
94,7 |
79 |
44,9 |
19,4 |
30,7 |
23 |
|||
ТРДЦН-40000/110 |
50 |
160 |
7,02 |
4,85 |
6,3 |
92,4 |
45,3 |
19 |
28,3 |
23 |
||||||
ТРДЦН-63000/110 |
63· |
69 |
245 |
0,65 |
8,31 |
4,24 |
6,47 |
105 |
92,7 |
57,3 |
22,5 |
28,5 |
24,5 |
|||
ТРДЦН-63000/110 |
70 |
7,2 |
5,15 |
6,5 |
108,9 |
95,6 |
57,4 |
22,5 |
29 |
25,2 |
||||||
ТРДЦН-80000/110 |
80· |
85 |
310 |
0,6 |
8,7 |
5,25 |
7 |
136,5 |
121,2 |
73,8 |
26,4 |
36,3 |
32,5 |
|||
ТРДЦН-125000/110 |
125· |
10,5-10,5 |
100 |
400 |
|
0,55 |
8,4 |
5,7 |
7,6 |
159,6 |
138 |
100,5 |
12,6 |
32,7 |
25,6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 150 кВ. ГОСТ 17546-72 |
||||||||||||||||
ТДН-16000/150 |
16· |
158 |
6,6; 10,5 |
21 |
85 |
11 |
0,8 |
6,9 |
4,5 |
6,7 |
52,5 |
44,9 |
21,7 |
6 |
19 |
15,7 |
ТРДН-32000/150 |
32· |
6,3; 10,5 |
35 |
145 |
10,5 |
0,7 |
7,6 |
4,8 |
7,05 |
83 |
72 |
36,8 |
11,1 |
25 |
20,2 |
|
ТРДН-63000/110 |
63· |
|
59 |
235 |
0,6 |
8,65 |
103,6 |
86 |
59,2 |
9,4 |
27,2 |
22,2 |
||||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 220 кВ. ГОСТ 15957-70 |
||||||||||||||||
ТРДН-32000/220 |
32· |
230 |
6,6; 1,1 |
53 |
167 |
12 |
0,9 |
8,4 |
5,05 |
7,85 |
112,5 |
94 |
49,5 |
25,5 |
37,5 |
31 |
ТРДН-63000/220 |
63· |
82 |
300 |
0,8 |
8,77 |
5,35 |
8,12 |
136,5 |
118,5 |
69 |
28,5 |
39 |
34 |
|||
ТРДЦН-160000/220 |
160· |
11 |
167 |
525 |
0,6 |
12,4 |
6,14 |
7,4 |
249 |
221 |
135 |
60 |
54 |
47,5 |
||
КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 330 кВ. ГОСТ 17545-72 |
||||||||||||||||
ТРДЦН-63000/330 |
63· |
330 |
6,3; |
120 |
265 |
14 |
0,7 |
11 |
5,47 |
7,92 |
185 |
150 |
85 |
- |
55 |
45 |
* - Трансформаторы серий ТДНС и ТРДНС имеют следующее
сочетание напряжений обмоток ВН/НН: мощностью 10 000 и 16 000 кВ·А –
13,8/6,3, 15,75/6,3, 36,75/6,3 кВ; 25 000 кВ·А – 15,75/6,3-6,3,
18/6,3-6,3, 20/6,3-6,3, 36,75/10,5-10,5 кВ; 32 000 кВ·А –
20/6,3-6,3, 36,75/6,3-6,3, 36,75/105,-10,5 кВ; 40 000 кВ·А –
20/6,3-6,3, 24/6,3-6,3, 36,75/6,3-6,3, 36/75/6,3-10,5-10,5 кВ;
63 000 кВ·А – 20/6,3-6,3, 36,75/6,3-10,5, 36,75/10,5-10,5 кВ.
** - Трансформаторы серий ТРДН и ТРДЦН напряжением
110 кВ, мощностью 32 000-80 000 кВ·А и напряжением 150 кВ, мощностью
32 000 и 63 000 кВ·А изготавливаются с обмоткой НН напряжением
6,3-6,3, 6,3-10,5, 10,5-10,5 кВ. Трансформаторы напряжением 220 кВ,
мощностью 63 000 кВ·А – 6,6-6,6, 6,6-11, 11-11 кВ.