Дефект

Изменение диэлектрических параметров

Повышенная влажность витковой изоляции
Повышенная (>1 —1,5 %) влажность барьерной изоляции
Поверхностное загрязнение барьеров
Загрязнение масла в изоляционных промежутках
Загрязнение изоляции в промежутке «обмотка ВН-бак»
Высокое содержание влаги в масле

Практически не выявляется из-за значительной емкости по сравнению с емкостью соответствующего промежутка главной изоляции
Экспоненциальное возрастание tgδ и экспоненциальное снижение Rиз с увеличением влажности и повышением температуры
Понижение tgδ при измерении по прямой схеме в промежутке между обмотками
Рост tgδ и снижение Rиз промежутка «обмотка ВН-бак»; рост tgδ и сравнительно высокое Rиз промежутка между обмотками при повышении температуры tgδ промежутка «обмотка ВН-бак» заметно выше, чем промежутка между обмотками
Резкое снижение Rиз промежутка «обмотка ВН-бак» при понижении температуры ниже 20 °С