Содержание
1. Нормативные ссылки………………………………………………………..……….3
2. Описание работы, краткая характеристика силовых трансформаторов 10/0,4 кВ. Устройство и назначение………………………………………………………...….…...3
3. РЗА и контрольно-измерительные приборы силовых трансформаторов 10/0,4…..5
4. Условия и режимы работы…………………………………………………..….…..…5
5. Порядок подготовки к пуску, включение в работы и режимы работы силовых трансформаторов 10/0,4кВ……………………………………………………………….6
6. Обслуживание силовых трансформаторов, осмотр……………………….….…..….7
7. Требования ТБ при обслуживании силовых трансформаторов………………….…8

 
1. Нормативные ссылки.
1.1.    Настоящая инструкция составлена на основании:
-  ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»;
    -  ГКД 34.46.501-2003 «Трансформаторы силовые. Типовая инструкция по эксплуатации».
-   Инструкций по эксплуатации ВБИЕ 670120.002 ИЭ и ВБИЭ 670120.008 ИЭ. Трансформаторы силовые масляные.
- Методических указаний по эксплуатации трансформаторных масел РД 34.43.105-89.
1.2.    Знание настоящей инструкции обязательно для руководителей и специалистов службы ПС, начальника, главного инженера, мастеров групп ПС энергоуправлений, диспетчеров ДФ, электромонтеров по обслуживанию ПС и ОВБ , электрослесарей по ремонту оборудования РУ.



2.    Описание работы, краткая характеристика силовых
 трансформаторов 10/0,4 кВ. Устройство и назначение.
2.1.    Трансформатор – это статический электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования (понижения или повышения)  напряжения в сетях переменного тока.
Принцип работы трансформатора основан на явлении взаимоиндукции: переменное напряжение, подключенное к первичной (намагничивающей, возбуждающей) обмотке, вызывает в ней переменный ток, который в свою очередь создает вокруг обмотки переменное магнитное поле; в находящейся в этом поле вторичной обмотке индуктируется ЭДС (напряжение), пропорциональная числу витков обмотки.
2.2.    Основными параметрами, характеризующими силовой трансформатор являются  мощность,  напряжение обмоток, коэффициент трансформации, определяемый соотношением числа витков или ЭДС обмоток, потери и ток холостого хода, напряжение и потери короткого замыкания, схемы и группы соединения обмоток .
2.3.    В маркировке силовых трансформаторов используются следующие обозначения:
    первая буква Т – трехфазный;
    буква М – охлаждение с естественной циркуляцией масла и воздуха;
    первое число – мощность первичной обмотки в кВА;
    второе число – класс напряжения обмотки высшего напряжения (ВН).
Например: ТМ-400/10 – трехфазный силовой трансформатор с естественным масляным охлаждением, номинальная мощность 400 кВА, обмотка ВН класса 10 кВ.
2.4.    Силовой трансформатор состоит из следующих узлов:
2.4.1.    Обмотки


    первичная - высшего напряжения (ВН) предназначенная для создания переменного магнитного поля;
    вторичная - низшего (НН) предназначенная для подключения нагрузок.
Обмотки выполнены в виде катушек из изолированного алюминиевого провода. Обмотки высокого напряжения разных фаз соединены в  звезду с выведенной нейтралью.
2.4.2.    Магнитопровод (сердечник, остов), собранный из изолированных друг от друга пластин электротехнической стали и предназначенный для концентрации магнитного поля, снижения сопротивления магнитному потоку. Магнитопровод с насаженными на его стержни обмотками и отводами от них называется активной частью трансформатора.
2.4.3.    Бак трансформатора с крышкой, в котором размещается залитая трансформаторным маслом активная часть и переключатель ответвлений. Масло служит для охлаждения активной части и повышения уровня изоляции токоведущий частей.
2.4.4.    Расширитель, емкостью около 10% общего количества масла в трансформаторе, предназначен для компенсации температурных колебаний объема масла в баке.
2.4.5.    Воздухоосушитель предназначен для защиты масла от воздействия наружной атмосферы. Воздухоосушитель заполнен сорбентом, который поглощает из поступающего в трансформатор воздуха пыль и влагу. До попадания наружного воздуха в воздухоосушитель он проходит через масляный затвор, предохраняющий сорбент от быстрого увлажнения за счет его гигроскопичности. Масляный затвор пропускает воздух через слой сорбента только во время изменения уровня масла в расширителе.
2.4.6.    Охлаждающее устройство в виде радиаторов из стальных труб служит для охлаждения масла за счет естественной циркуляции масла (М).
2.4.7.    Термосифонные фильтры, заполняемые крупнопористым силикагелем, служат для непрерывной регенерации масла (удаления продуктов старения масла).
2.4.8.    Переключатель ответвлений – служит для изменения коэффициента трансформации, т.е. регулирования напряжения на вторичных обмотках. Устанавливается, как правило, в обмотке ВН со стороны нейтрали. Трансформаторы 6/0,4 кВ оборудуются переключателями типа ПБВ («без возбуждения») – допускает переключения только после снятия напряжения и вывода трансформатора в ремонт с последующими электролабораторными испытаниями;
2.4.9.    Вводы – проходные изоляторы, служат для вывода ответвлений обмоток сквозь крышку или стенки бака.
2.4.10.    Трансформаторы комплектуются катками для перекатки по рельсовому пути, кранами для залива, слива, отбора проб масла и подключения аппаратуры для сушки масла.


2.4.11.    На баках трансформаторов наружной установки должны быть указаны подстанционные номера. Такие же номера должны быть на дверях и внутри трансформаторных пунктов и камер.


3. РЗА и контрольно-измерительные приборы
силовых трансформаторов  6/0,4 кВ

3.1.    Для защиты от внутренних повреждений на трансформаторах 1000 кВА и выше имеется газовое реле, установленное на трубопроводе между баком и расширителем
Газовое реле срабатывает:
- при внутренних повреждениях в баке трансформатора, сопровождающихся выделением газов;
-  при внутренних повреждениях в баке трансформатора при бурном перетоке масла и газов из бака в расширитель;
-при понижении уровня масла.
3.2.    Газовая защита трансформатора должна быть постоянно введена «на отключение» и выводиться только в случае ее неисправности. Во избежание ложной работы газовой защиты доливка масла в трансформатор производится только через расширитель. После ремонта, связанного с понижением уровня масла ниже газового реле, перед включением необходимо выпустить остатки воздуха из бака, радиаторов, фильтров через специальные пробки, выпустить воздух из газового реле. После включения такого трансформатора необходимо в течение суток периодически осматривать газовое реле и выпускать скопившийся в нем воздух.
3.3.    Для контроля уровня масла в расширителе и сигнализации о предельно-допустимом нижнем (верхнем) его значении применен плоский маслоуказатель, установленный на расширителе. На маслоуказателе должна быть нанесена маркировка: -450С, +150С, +400С.
3.4.    Для контроля за температурой масла в баке трансформатора применяются манометрические термометры, которые имеют сигнальные контакты. Допускается применение ртутных термометров, имеющих защиту от механических повреждений


4. Условия и режим работы
4.1.    Трансформаторы малой мощности, не имеющие газового реле, устанавливаются без уклона.  
4.2.    Трансформаторы оборудованные устройствами газовой защиты, должны быть установлены так, чтобы крышка имела подъем по направлению к газовому реле не менее 1%, а маслопровод к расширителю – не менее 2%.
4.3.    Трансформаторы наружной установки должны окрашиваться маслостойкой краской светлых тонов и иметь подстанционные номера. Такие же номера должны быть на дверях и внутри камер РУ.  
4.4.    Стационарные средства пожаротушения, маслоприемники,  маслоотводы и маслосборники должны находиться в исправном состоянии.
4.5.    Масло в расширителе неработающего трансформатора должно быть на уровне отметки, соответствующей средней температуре масла в трансформаторе, приблизительно соответствующей среднесуточной температуре окружающего воздуха.
4.6.    Нейтраль обмоток 0,4 кВ  должна быть присоединена к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Вывод нулевого проводника от нейтрали трансформатора на щит РУ-0,4 кВ должен быть выполнен: при выводе фаз шинами – шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) – жилой кабеля (провода).
4.7.    Бак трансформатора должен быть обязательно заземлен. Для присоединения заземляющей шины в нижней части бака имеется болт М12.
4.8.    Трансформатор допускает длительное повышение напряжения на 10% сверх номинального на любой обмотке или ответвлении, но не выше приведенного в таблице 1. При этом мощность не должна превышать номинальную.
Таблица 1. Наибольшее допустимое напряжение силовых трансформаторов 6/0,4 кВ.
Класс напряжения сети,  кВ    10
Наибольшее длительно допустимое напряжение,  кВ    11,5
4.9.    Трансформаторы допускают длительную перегрузку по току любой обмотки на 5% номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.
4.11. Температура верхних слоев масла трансформаторов системы М при номинальных нагрузках и перегрузках  не должна превышать 95°С.


5. Порядок подготовки к пуску и включение в работу
5.1.    Новый трансформатор или трансформатор, который находится в эксплуатации может быть введен в работу после окончания монтажных, наладочных или ремонтных работ на трансформаторе.
5.2.    Проверить наличие записей в соответствующих журналах, паспорте трансформатора о готовности включения трансформатора.  
5.3.    При первом включении трансформатора после монтажа или после ремонта необходимо проверить  действие устройств РЗА трансформатора на отключение выключателей, установленных в его цепях, и ввести эти устройства в работу.
5.4.    На сигнализирующих термометрах, которые сигнализируют о предельной температуре верхних слоем масла, необходимо установить +950С.
5.5.    Осмотреть трансформатор, электрооборудование его первичных цепей, убедиться в их исправном состоянии.
При внешнем осмотре трансформатора проверить:
- отсутствие повреждений, нарушение герметичности и маслоплотности, следов коррозии;
- состояние изоляторов вводов (отсутствие сколов и трещин фарфора, загрязнений, протекания масла через уплотнения, следов перекрытия);
- отсутствие посторонних предметов, которые влияют на работу трансформатора;
- целостность и исправность измерительных и защитных приборов (манометрических сигнализирующих термометров, газового реле, маслоуказателей);
- состояние видимых контактных соединений и заземлений;
- показатели маслоуказателей расширителей на соответствие средней температуре масла в баке трансформатора;
- состояние индикаторного силикагеля в воздухоосушителях;
- состояние системы охлаждения и исправность ее работы. Состояние вентилей на маслопроводах системы охлаждения.
- состояние заземления бака трансформатора.
5.6.   Проверить состояние средств пожаротушения. Наличие и состояние гравия в  приямке трансформатора.

6. Обслуживание силовых трансформаторов, осмотр
6.1.    При эксплуатации трансформаторов должна быть обеспечена их длительная и надежная работа путем:
    соблюдение нагрузок, напряжений и температур в пределах установленных норм;
    поддержание необходимых характеристик масла и изоляции;
    содержание в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования напряжения, защиты масла и др.
6.2.    Осмотр главных трансформаторов подстанции и трансформаторов собственных нужд должен производиться не реже:
    одного раза в сутки на подстанциях с постоянным дежурством;
    одного раза в месяц на подстанциях без постоянного дежурства, при этом на подстанциях с закрепленным местным дежурным персоналом – каждую смену.
Остальные трансформаторы (плавки гололеда, дугогасящие масляные реакторы и т.п.) должны осматриваться не реже:
    одного раза в неделю – на подстанциях с постоянным дежурством;
    одного раза в месяц – на подстанция без постоянного дежурства.
При резком изменении погодных условий, увеличении нагрузки, работе сигнализации о неисправности трансформатора должны выполняться внеочередные осмотры.
При осмотре проверять:
    состояние изоляторов (отсутствие трещин, сколов, загрязнений, коронации, течи масла);
    состояние контактных клемм и ошиновки (излом, нагрев, вибрация);
    уровень масла в отсеках расширителя;
    температуру верхних слоев масла (по термометру манометрическому);
    правильную работу устройств охлаждения (соответствие температуре, отсутствие чрезмерных вибраций и т.д.);
    отсутствие посторонних шумов при работе трансформатора;
    отсутствие течи из уплотнений фланцевых соединений и кранов;
    состояние индикаторного силикагеля и уровень масла в затворе воздухоосушителя;
    состояние измерительных приборов.    
О всех выявленных неисправностях производится запись в оперативном журнале, а если они не устранены до конца смены – в журнал дефектов подстанции.
6.3.    Замену силикагеля в термосифонных фильтрах трансформаторов производить при кислотном числе масла более 0,1 мгКОН/г или содержании водорастворимых кислот более 0,014 мгКОН/г. Вывод трансформатора в ремонт на время этой операции обязателен.
6.4.    Замену силикагеля в воздухоосушителях производить при изменении цвета нескольких зерен индикаторного силикагеля на розовый. Демонтаж воздухоосушителя при этом производить в сухую погоду на этапе повышения температуры масла в трансформаторе, продолжительностью не более чем на 3 часа. Устанавливать заглушку на место воздухоосушителя запрещается.
6.5.    Пробы масла отбираются в соответствии с графиками, разработанными химлабораторией и утвержденными техническим директором Донецкого филиала.
6.6.    На каждый трансформатор, находящийся в эксплуатации, должна быть следующая документация:
    паспорт трансформатора;
    акт монтажа и наладки;
    акты капитальных ремонтов (при их наличии);
    эксплуатационные сведения;
    масляные карты или полный объем протоколов испытания масла на каждый трансформатор;
    карточки (протоколы) электролабораторных испытаний.
7. Требования ТБ при обслуживании силовых трансформаторов
7.1.    При монтаже, эксплуатации и ремонте трансформаторов необходимо соблюдать действующие «Правила безопасной эксплуатации электроустановок» и «Правила пожарной безопасности».

7.2. Запрещается :
-    производство работ по доливке, сливу и обработке масла, замене сорбентов в термосифонных фильтрах на работающем трансформаторе;
-    подъем персонала на крышку работающего трансформатора;
-    производство сварочных работ на работающем трансформаторе;
-    производство сварочных работ, если уровень масла ниже, чем 250мм над местом наложения шва;
-    слив (залив) масла без заземления бака и обмоток;
-    приближение к работающему трансформатору с явными признаками повреждения;
7.3.    На работающем трансформаторе при соблюдении ПБЭЭ разрешается замена воздухоосушителя;
7.4.    Тушение пожара на трансформаторе с применением передвижных средств производить только после снятия напряжения и заземления со всех сторон. При этом рекомендуется пользоваться «Картами пожаротушения».




4кВ, трансформатор 6/0, инструкция, эксплуатация