Тип

Номинальная мощность,
кВ * А

Сочетание напряжений. кВ

Потери. кВт

Uхш %

Iхш %

Размеры, м

ВН

НН

Pхш

Pкш

l

b

h

Трансформаторы трехфазные мощностью от 25 до 25 000 кВ * А, напряжением 6 — 10 кВ
без регулирования напряжения

ТМ-25/10У1

25

6, 10

0,4

0,13

0,6

4.5

3,2

1,12

0,46

1,22

ТМ-40/10У1

40

6, 10

0,4

0,19

0.88

4,5

3,0

1,12

0,48

1,27

ТМ-63/10У1

63

6, 10

0,4

0,26

1,28

4.5

2,0

1.12

0.56

1.40

ТМ-100/10У1

100

6, 10

0,4

0,36

1,97

4.5

2,6

1,20

0,80

1,47

ТМ-160/10У1

160

6. 10

0,4, 0,69

0,56

2,65

4,5

2,4

1.21

0,92

1.58

ТМ-250/10 У1

250

6, 10

0,4, 0,69

0,82

3,70

4,5

2,3

1,26

1,04

1,72

ТМ-400/10У1

400

6, 10

0,4, 0,69

1,05

5.50

4,5

2.1

1,40

1,08

1,90

ТМ-630/10 У1

630

6, 10

0,4 0,69

1,56

7,60

5,5

2,0

1,75

1,27

2,15

ТМ-1000/10У1

1000

6, 10

0,4- 10,5

2,45

12,2

5,5

1,4

2,70

1,75

3,00

ТМС-1000/10 У1

1000

3,15 - 10,5

0,4-0,525

2,75

12,2

8,0

1,5

2,70

1,77

3,15

ТМ-1600/10 У1

1600

6, 10

0,4-6,3

3,30

18,0

5.5

1,3

2,45

2,30

3,40

ТМ-2500/10 У1

2500

6. 10

0,4- 10,5

4,60

26,0

5,5

1,0

3,50

2,26

3,60

ТМ-4000/10 У1

4000

6, 10

3,15,6,3

6.40

33.5

6,5

0,9

3.90

3.65

3,90

ТМ-6300/10 У1

6300

10

3,15 - 10,5

9.00

46,5

6,5

0,8

4,30

3,70

4.05

с регулированием напряжения под нагрузкой: РПН на стороне ВН + 12 % ± 8 ступеней

ТРДНС-25000/10-73У1

25000

10,5

6,3

25

115

9,5

0,5

6,22

4,3

5,34

С переключением без возбуждения: ПВБ на стороне ВН + 2х 2,5 %.
Масляные

ТМЗ-400/10У1

400

6, 10

0,4

1,08

5,50

5,5

4,5

1,72

1,1

1,58

ТМЗ-630/10 У1

630

6, 10

0,4

1,68

7,60

6,5

3,2

1,93

1,10

1,83

ТМЗ-1000/10 У1

1000

6, 10

0,4, 0,69

2,45

11,0

5,5

1,4

2,28

1,25

2,07

ТМЗ-1600/10 У1

1600

6, 10

0,4, 0,69

3,30

16,5

5,5

1,3

2,51

1,34

2,58

ТМЗ-2500/10 У1

2500

6, 10

0,4, 0,69

4,60

24,0

5,3

1,0

3,50

2,30

3,50

с негорючим заполнением

ТНЗ-630/10У1

630

6, 10

0,4

1,68

7.6

5,5

3,2

1.90

1,10

1,80

ТНЗ-1600/10У1

1600

6, 10

0,4, 0,69

3,30

16,5

5,5

1,3

2,50

1,40

2,60

ТНЗ-2500/10 У1

2500

6. 10

0.4, 0.69

4.60

24,0

5,5

1,0

3 50

2,30

3,50

Примечание. Значения букв и цифр в структуре условного обозначения трансформаторов двухобмоточных трехфазных: первая буква Т и О — трезфазное и однофазное исполнение; вторая буква или сочетание букв М, Д, ДЦ, Ц, Н — исполнение изоляции активной части, т.е. М, Д, Д, U — изоляция масляная, Н — изоляция негорючий заполнитель: исполнение системы охлаждения активной части: М(Н) — естественная циркуляция заполнителя (трансформаторного масла или негорючей жидкости) и теплоотдача через стенки бака трансформатора, а также через грубчатые радиаторы с естественной циркуляцией воздуха; Д — естественная циркуляция масла и принудительная воздуха; ДЦ — принудительная циркуляция масла и воздуха; Ц — принудительная циркуляция масла и охлаждающей воды; буква перед обозначением системы охлаждения; Р — с расщепленной обмоткой НН; 3 — трансформатор без расширителя, защищенный азотной подушкой герметичный; H — с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН); С — для собственных нужд электростанций; числитель дроби — номинальная мощность, кВт; знаменатель — номинальное напряжение, кВ; цифра после дроби — год разработки; VI — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.