Нормативный документ

Испытания

Схемы измерения и допустимые значения

Нормы РФ

Новое оборудование и после капремонта, при неудовлетворительных результатах испытаний масла и (или) ХАРГ, а также в объеме комплексных испытаний

По схемам на заводе, а также по зонам изоляции с подсоединением вывода «экран» к свободной обмотке или баку трансформатора
Удовлетворительно, если tgδ < 1 % при t > 20 °С. Для вновь вводимых трансформаторов и после капремонта ухудшение не более чем на 50 % от исходных значений

IEEE

Новое оборудование: периодические испытания, диагностические испытания, испытания после ремонта

Измерение каждого доступного участка изоляции с применением прямых измерений, а также комбинации измерений и расчетов.
Для нового оборудования <0,5 % при 20 °С
В эксплуатации <1,0%

EPRI, экспертная система

Диагностические испытания

<0,4 % — хорошее состояние; >0,9% — недопустимо





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34