Допустимые аварийные перегрузки масляных трансформаторов без учета предыдущей нагрузки

 

 

Длительность перегрузки на протяжении суток,
час

 

Перегрузки по току в зависимости от температуры °С, охлаждающей среды во время перегрузки

 

Минус 25

 

Минус 20

 

Минус 10

 

0

 

М

 

Д

 

ДЦ

 

М

 

Д

 

ДЦ

 

М

 

Д

 

ДЦ

 

М

 

Д

 

ДЦ

0,5

2,0

1,8

1,6

1,9

1,7

1,6

1,7

1,6

1,5

1,7

1,5

1,4

1,0

1,9

1,7

1,6

1,9

1,6

1,5

1,7

1,5

1,5

1,7

1,5

1,4

2,0

1,9

1,7

1,5

1,8

1,6

1,5

1,7

1,5

1,5

1,6

1,5

1,4

4,0

1,8

1,6

1,5

1,7

1,6

1,5

1,6

1,5

1,4

1,6

1,4

1,4

8,0

1,7

1,6

1,5

1,7

1,5

1,5

1,6

1,5

1,4

1,6

1,4

1,4

24,0

1,7

1,6

1,5

1,6

1,5

1,5

1,6

1,5

1,4

1,5

1,4

1,4

 

Длительность перегрузки на протяжении суток,
час

 

Перегрузки по току в зависимости от температуры °С, охлаждающей среды во время перегрузки

 

10

 

20

 

30

 

40

 

М

 

Д

 

ДЦ

 

М

 

Д

 

ДЦ

 

М

 

Д

 

ДЦ

 

М

 

Д

 

ДЦ

0,5

1,7

1,4

1,4

1,5

1,3

1,3

1,4

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

1,0

1,6

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

2,0

1,5

1,4

1,3

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,3

1,2

1,1

4,0

1,5

1,3

1,3

1,4

1,3

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

8,0

1,5

1,3

1,3

1,4

1,3

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

24,0

1,5

1,3

1,3

1,4

1,3

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1




трансформатор, перегрузки, нагрузки

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34