Допустимые аварийные перегрузки трансформаторов при выборе номинальной мощности для промышленных подстанций при предшествующей нагрузке, не превышающей 0,8, (по ГОСТ 14209-85)

Продолжительность перегрузки, час

Эквивалентная температура охлаждающего воздуха, °С

-10

0

+10

+20

+30

М, Д

ДЦ

М, Д

ДЦ

М, Д

ДЦ, Ц

М, Д

ДЦ, Ц

М, Д

ДЦ, Ц

0,5

2

1,8

2

1,8

2

1,7

2

11,6

2

1,5

1

2

1,7

2

1,7

2

1,6

2

1,5

1,9

1,5

2

2

1,6

1,9

1,6

1,8

1,5

1,7

1,4

1,6

1,4

4

1,7

1,5

1,7

1,5

1,6

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

6

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

8

1,6

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

1,3

12

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

1,3

24

1,5

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

1,3

Анализируя приведенные в ГОСТ 14209—85 таблицы допустимых аварийных перегрузок, можно сделать вывод, что трансформаторы с системой охлаждения М, Д, ДЦ и Ц при первоначальной нагрузке не более 0,9*Sном допускают перегрузку на 40 % в течение 6 часов при температуре охлаждающего воздуха не более + 20°С и 30 % в течение 4 часов при температуре охлаждающего воздуха + 30°С.

Допустимые нагрузки и аварийные перегрузки для трансформаторов мощностью свыше 100 MBА устанавливаются в инструкциях по эксплуатации; для сухих трансформаторов и трансформаторов с негорючим жидким диэлектриком - в стандартах или технических условиях на конкретные типы трансформаторов (ГОСТ 11677-85).

В соответствии с ТУ № 3411-001-498-90-270-2005, согласованными с ФСК ЕЭС России,  AT в зависимости от предшествующей нагрузки 0,7 номинального значения мощности и температуры охлаждающего воздуха во время перегрузки Т = 25 °С допускают следующие кратности и длительности аварийных перегрузок:
1,0 ч- 1,4
2,0 ч-1,3
4,0 ч-1,2





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34