Выбор напряжения для электроустановок: 750 кВ — образование крупных объединенных энергосистем; межсистемные связи; выдача мощности крупнейшими ЭС.
500 кВ — образование объединенных энергосистем, межсистемные связи; выдача мощности крупными ЭС; электроснабжение крупных энергоемких предприятий или районов.
220—330 кВ — распределение мощностей внутри крупных энергосистем, электроснабжение удаленных и крупных потребителей.
110—150 кВ — распределение мощностей внутри энергосистем и ПЭС; электроснабжение удаленных сельских потребителей, распределение мощностей внутри крупных городов.
20—35 кВ — электроснабжение промышленных предприятий средней мощности, городов и сельских потребителей.
6—10 кВ — электроснабжение промышленных и сельских потребителей; распределение мощности внутри крупных предприятий.
660 В — распределение мощностей на предприятиях с большой удельной плотностью электрических нагрузок, концентрацией мощностей и с большим числом электродвигателей 200—600 кВт. Целесообразно сочетание 660 В с первичным Uном = 10 кВ.
380/220 В — питание силовых и осветительных электрических приемников, а также когда применение 660 В нецелесообразно.
Не выше 40 В — в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных для стационарного местного освещения и ручных переносных ламп.
12 В — при особо неблагоприятных условиях в отношении опасности поражения электрическим током — в металлических резервуарах, для питания ручных переносных ламп.
Для крупных городов и промышленных комплексов рекомендуется система: 110/10/0,4 кВ, а при высокой концентрации нагрузок: 330—220—110/0,4 кВ. Развитие сетей 35 кВ в таких районах должно быть ограничено. В сельской местности в районах с концентрированными нагрузками наряду с системой 110/35/10/0,4 кВ рекомендуется система 110/10/0,4 кВ.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68