Наименование средства защиты

Количество

Распределительные устройства напряжением выше 1000 В

 

Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)

2 шт. на каждый класс напряжения

Указатель напряжения

То же

Изолирующие клещи (при отсутствии универсальной штанги)

По 1 шт. на каждый класс напряжения

Диэлектрические перчатки

Не менее 2 пар

Диэлектрические боты (для ОРУ)

1 пара

Переносные заземления

Не менее 2 на каждый класс напряжения

Защитные ограждения (щиты)

Не менее 2 шт.

Плакаты и знаки безопасности

По местным условиям

Противогаз изолирующий (самоспасатель или капюшон защитный)

2 шт.

Защитные щитки или очки

2 шт.

Распределительные устройства напряжением до 1000 В Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)

По местным условиям

Указатель напряжения

2 шт.

Изолирующие клещи

1 шт.

Диэлектрические перчатки

2 пары

Диэлектрические галоши

2 пары

Диэлектрический ковер или изолирующая подставка

По местным условиям

Защитные ограждения, изолирующие накладки, переносные плакаты и знаки безопасности

То же

Защитные щитки или очки

1 шт.

Переносные заземления

По местным условиям

Трансформаторные подстанции ираспрделительные пункты
распределительных электросетей 6-20 кВ (кроме КТП, КРУН и
мачтовых подстанций)
Изолирующая штанга (оперативная или
универсальная)
Диэлектрический ковер или изолирующая подставка

1 шт.
По местным условиям

 

 

 

 

Наименование средства защиты

Количество

Щиты и пульты управления электростанций и подстанций, помещения (рабочее место) дежурных электромонтеров Указатель напряжения

1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В

Изолирующие клещи на напряжение
выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги)

По 1 шт. на каждый класс напряжения выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В

Изолирующие клещи на напряжение до1000 В

1шт.

Изолирующий инструмент

1 комплект

Переносные заземления

По местным условиям

Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

По местным условиям

Плакаты и знаки безопасности (переносные)

То же

Защитные каски

1 шт. на кажд. работающего

Респираторы

2 шт.

Защитные щитки или очки

2 шт.

Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции электросети
Изолирующие штанги (оперативные или универсальные)

и распределительные
1 шт. на каждый класс напряжения

Указатель напряжения до и выше 1000 В

По 2 шт. на каждый класс напряжения

Сигнализаторы напряжения индивидуальные

1 шт.на каждого работающего на ВЛ

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги)

По 1 шт. на каждый класс напряжения (при наличии предохранителей на этинапряжения)

Изолирующие клещи на напряжение до1000 В

По местным условиям

Диэлектрические перчатки

Не менее 2 пар

Диэлектрические боты (для ОРУ)

2 пары

Изолирующий инструмент

1 комплект

Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000

По местным условиям

Переносные заземления

По местным условиям, но не менее 2 шт.

Диэлектрические ковры и изолирующие накладки

По местным условиям

Защитные щитки или очки 2 пары

2 пары

Плакаты и знаки безопасности

По условиям местным

Указатель напряжения для проверки совпадения фаз

То же

Респираторы

То же

Защитные каски

По 1 шт. на каждого работающего

Предохранительный монтерский

По местным условиям

Бригада эксплуатационного обслуживания подстанций, воздушных и кабельных линий
Изолирующие штанги (оперативные или универсальные измерительные)

По 1 шт. на каждый класс универсальные, измерительные) напряжения

Указатель напряжения выше 1000 В

1 шт.на каждый класс напряжения

Указатель напряжения до 1000 В

2 шт.

Сигнализатор напряжения индивидуальный

1 шт.на каждого работающего на В Л

Переносные заземления

По местным условиям, но не менее 2 шт.

Указатель напряжения для проверки совпадения фаз

По местным условиям

Диэлектрические перчатки Не менее 2 пар

Не менее 2 пар

Диэлектрические боты 1 пара

1 пара

Предохранительные монтерские пояса и страховочные

По местным условиям

канаты

 

Защитные щитки или очки

2 пары

Защитный щиток для электросварщика

1 шт.

Изолирующий инструмент

2 комплекта

Диэлектрические ковры и изолирующие

По местным условиям накладки

Плакаты и знаки безопасности (переносные )

То же

Респираторы

То же

Защитные

По 1 шт. на каждого работающего

Передвижные высоковольтные лаборатории

По 1 шт. на каждый класс

Указатель напряжения до и выше 1000 В

напряжения

Изолирующая штанга (оперативная)

По 1 шт. на каждый класс напряжения

Диэлектрические перчатки

2пары

Диэлектрические боты

1 пара

Комплект плакатов безопасности

1

Диэлектрический ковер

Не менее 1

Защитные каски

По 1 шт. на каждого работающего

Примечания:

  1. Нормы комплектования являются минимальными и обязательными. Техническим руководителям и работникам,ответственным за электрохозяйство, предоставляется право в зависимости от местных условий увеличивать количество и дополнять номенклатуру средств защиты.
  2. При размещении оборудования РУ выше или до 1000 В на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных друг от друга дверями или другими помещениями, указанное количество средств защиты относится ю всему РУ в целом.
  3. Распределительные устройства одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты,исключая защитные ограждения и переносные заземления.

Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по местным условиям.