Электрическим аппаратом высокого напряжения (АВН)
называется электротехническое устройство, предназначенное в зависимости
от предъявляемых к нему требований для управления электрическими
установками и цепями, для защиты их или контроля.
Электрические аппараты в соответствии с выполняемыми ими функциями подразделяются на:
Коммутационные аппараты, предназначенные для размыкания и замыкания
электрической цепи; в зависимости от назначения они разделяются на
подгруппы:
а) аппараты для коммутации (отключения и включения)
электрической цепи, находящейся только под напряжением, т. е. в
условиях, когда по ней не проходит ток (разъединители, отделители);
б) аппараты для заземления отдельных участков электрической цепи;
в) аппараты только для замыкания цепи под нагрузкой;
г) аппараты для коммутации электрической цепи с отключением тока, не превышающего номинальный ток аппарата;
д) аппараты только для отключения электрической цепи при токах перегрузки и токах к. з. (предохранители);
е) аппараты для коммутации электрической цепи при нормальном и аварийном режимах ее работы.
Ограничивающие аппараты, предназначенные для ограничения тока к. з.
(реакторы токоограничивающие предохранители) или же для ограничения
перенапряжений (разрядники и ограничители перенапряжений).
Аппараты, предназначенные для питания измерительных цепей, цепей
релейной защиты, автоматики и сигнализации и для изоляции их от высокого
напряжения (трансформаторы тока и напряжения).

Трансформаторы тока ТТ и трансформаторы напряжения ТН обеспечивают
питание цепей измерительных приборов, реле и устройств автоматики.
Предохранители Пр защищают цепь тока от к. з. внутри ТН. Разрядники
(вентильные РВ и трубчатые РТ) и ОПН защищают изоляцию аппаратов и линии
от перенапряжений.
По климатическому исполнению и категории размещения АВН классифицируются следующим образом.
По климатическому исполнению аппараты высокого напряжения разделяются
на аппараты, предназначенные для эксплуатации в макроклиматических
районах:
На суше, реках и озерах
С умеренным климатом У (N)
С умеренным и холодным УХЛ (NF)
С влажным тропическим ТВ (ТН)
С сухим тропическим ТС (ТА)
Общетропическое исполнение С сухим и влажным тропическим климатом Т (Т)
Общеклиматическое исполнение
С любым климатом на суше, кроме очень холодного О (U)
С морским климатом
С умеренно-холодным морским М (М)
С тропическим морским, в том числе и для судов каботажного плавания ТМ (МТ)
Как с умеренно-холодным морским, так и с тропическим морским, в том
числе для судов неограниченного района плавания . . ОМ (MU)
Всеклиматическое исполнение
Во всех районах на суше и море, кроме районов с очень холодным климатом . В (W)

Аппараты в исполнении У и УХЛ могут эксплуатироваться в теплой и
жаркой зонах России, в которых температура воздуха (средний из ежегодных
температурных максимумов) выше 40 °С или сочетание температуры, равной
20 °С и выше, с относительной влажностью, равной 80 % и выше,
наблюдается более 12 ч в сутки непрерывно в течение двух месяцев в году.
Если аппарат разработан для эксплуатации в районах с холодным климатом и
экономически нецелесообразно использовать его вие пределов этого
района, вместо обозначения УХЛ применяется обозначение ХЛ.
По месту установки аппарата в эксплуатации аппараты высокого напряжения
подразделяются на пять укрупненных категорий размещения*.
Аппараты категории размещения 1 называются аппаратами
наружной Установки, а категорий 3—5 — аппаратами внутренней установки.
Аппарат категории размещения 2 занимают промежуточное положение.

Категория 1 — на открытом воздухе.
Категория 2 — под навесом или в помещениях, где колебания температуры и
влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний их на открытом
воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха,
например в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без
теплоизоляции, в оболочке комплектного изделия категории I (отсутствие
прямого солнечного излучения и атмосферных осадков).
Категория 3 — в закрытых помещениях (объемах) с естественной
вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где
колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли
существенно меньше, чем на открытом воздухе, например в металлических
помещениях с теплоизоляцией, каменных, бетонных и деревянных помещениях
(существенное уменьшение воздействия солнечной радиации, ветра,
атмосферных воздействий, отсутствие росы).
Категория 4 — в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми
климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или
охлаждаемых и вентилируемых производственных или других помещениях, в
том числе и хорошо вентилируемых подземных (отсутствие прямого
солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли,
наружного воздуха, отсутствие или уменьшение рассеянного солнечного
излучения и конденсации влаги).
Категория 5 — в помещениях (объемах) с повышенной влажностью, например
в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе в
шахтах, подвалах, почве, в судовых, корабельных и других помещениях, в
которых возможно длительное присутствие воды или частая конденсация
Благи на стенах и потолке.
Кроме укрупненных категорий размещения имеются дополнительные.
Категория 1Л — до эксплуатации в помещениях категории 4, а работа как в
условиях категории 4, так и в других условиях, в том числе и на
открытом воздухе.
Категория 2.1 — встроенные элементы внутри комплектных изделий
категорий 1, 1.1, 2, конструкция которых исключает конденсацию влаги на
встроенных элементах.
Категория 3.1 — в нерегулярно отапливаемых помещениях (объемах).
Категория 4.1 — в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом.
Категория 4.2 — в лабораториях, капитальных жилых и других помещениях подобного типа.
Категория 5.1 — встроенные элементы внутри комплектных изделий
категории 5, конструкция которых исключает конденсацию влаги на
встроенных элементах.
Сочетание климатического исполнения и категории размещения называется
видом климатического исполнения (например, УЗ, ХЛ1 и 1 д.). Символы,
обозначающие вид климатического исполнения, включаются в обозначение
типа изделия, например, разъединитель типа РИД наружной установки на 35
кВ, 2000 А в исполнении У обозначается РНД-35/2000У1.
Аппараты климатического исполнения У4, ХЛ4, У4.1, ХЛ4.1, У4.2, ХЛ4.2,
Т4, Т4.1, Т4.2, ТС2.1 не изготовляются. Вместо них следует применять вид
климатического исполнения УХЛ4, УХЛ4.1, УХЛ4.2, ТС2, ВЗ и В3.1.
Интенсивность дождя составляет для АВН исполнений У, ХЛ, ТС 3 мм/мин, а
для АВН исполнений ТВ, Т, О, М, ТМ, ОМ и В 5 мм/мин. Под интенсивностью
дождя понимается высота слоя воды (в миллиметрах), образующегося в
горизонтально расположенном водосборнике за одну минуту от равномерно
падающего под углом 45° к горизонтали дождя капельной структуры.
Удельное электрическое сопротивление воды составляет 100 ± 10 Ом-м при
20 С.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68