Провода изолированные установочные отгружают и бухтах или на деревянных барабанах. Строительные длины проводов и допустимые длины маломерных отрезков приведены в табл. 1.
Таблица 1
Строительные длины проводов и минимально допустимые длины маломерных отрезков (по ГОСТ 14175-78, 6323-79 и 20520-80)


Провод

Строительная длина, м, не менее

Маломерные отрезки

Длина, м, не менее

Количество от сдаваемой партии. %

Марок АВТ, APT, ABTC с несущим тросом
С пластмассовой изоляцией С резиновой изоляцией С резиновой изоляцией гибкий марок ПРЛ, ПРГЛ

110
100 100 20

25
20 20

10
10
10
-

При отгрузке на барабанах количество отрезков провода должно быть не более трех. Требования к упаковке транспортированию и хранению установочных проводов общие для всех кабельных изделий. Хранят провода в закрытых отапливаемых складах (группа Л) при температуре не выше 30° С. Хранение бухт с проводом навалом и ближе 1 м от отопительных агрегатов не допускается.
При приемке в монтаж по маркировочной бирке и внешнему виду проверяют марку провода, тип изоляции, сечение и количество жил. Уточняют длину отрезков провода (например, по количеству витков и длине одного  витка) и сравнивают ее с данными табл. 1. Поливинилхлоридную, полиэтиленовую и хлоропреновую резиновую оболочки провода осматривают на отсутствие трещин и прорезов. Между двумя примыкающими друг к другу жилами провода слой изоляции должен быть не менее двойной ее номинальной толщины (рис. 1). У проводов, имеющих разделительное ленточное основание (провода АППВС, ППВС, АПППС, ПППС не имеют разделительных оснований), выборочно проверяют толщину (она должна быть не менее 0,5 мм) и ширину (не менее 5 мм, допускаемое отклонение ±15%) разделительного ленточного основания. Следует иметь в виду, что в трехжильных проводах ленточным основанием разделены только две жилы, а третья примыкает к одной из них. У проводов, имеющих перфорацию в разделительном основании, ширина отверстий должна быть не более 4, длина — не более 20, а расстояния между краями отверстий — не менее 15 мм.


Рис. 1. Проверка размеров изоляции установочных проводов.
1 — изоляция провода; 2 — алюминиевая жила; 3 — разделительное основание


Неизолированные провода отгружают на деревянных барабанах, обшитых досками. Концы проводов закрепляют скобками на внутренней стороне щеки барабана. Нормальные строительные длины проводов и минимально допустимые длины маломерных отрезков приведены в табл. 2.

Таблица 2
Нормальные строительные длины неизолированных проводов и минимально допустимые длины маломерных отрезков (по ГОСТ 839-74)

Сечение провода, мм2

Нормальные строительные Длины проводов, км, марки

Минимальные длины маломерных отрезков, км, не менее

М

А

АС

10

0,9

 

3,0

0,25

16

4,0

4,5

3,0

0,25

25

3,0

4,0

3,0

0,25

35

2,5

4,0

3,0

0,25

50

2,0

3,5

3,0

0,25

70

1,5

2,5

2,0

0,25

95

1,2

2,0

1,5

0,25

120

1,0

1,5

2,0

0,25

150

0,8

1,25

           

0,25

185

0,8

1,0

0,25

240

0,8

0,5

Барабаны с проводом закрепляют на транспортном средстве клиньями и расчалками. Погрузо-разгрузочные работы выполняют механизмами. Сбрасывание проводов с платформы не разрешается. Неизолированные провода хранят в обшитых досками барабанах на открытых площадках или под навесами (группы ОЖ1 или ОЖ3) на деревянных прокладках с таким расчетом, чтобы барабаны были расположены на высоте не менее 100 мм от земли. Под щеки барабанов подкладывают клинья. Перекатка барабанов с проводом вручную в период хранения допускается по твердым основаниям в направлении стрелок, нанесенных на одной из щек каждого барабана. При перекатке барабанов, не обшитых досками, щеки их должны возвышаться над верхними витками провода не менее чем на 150 мм.
При приемке проводов в монтаж снимают обшивку барабана и проверяют соответствие провода проекту (по маркировке, нанесенной на щеке барабана, и внешнему виду). На верхних витках провода не должно быть перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок. Возможность использования провода с поврежденными верхними витками зависит от количества оборванных проволок и установки (после раскатки) ремонтных муфт. Осмотр барабана производят в соответствии с рекомендациями, изложенными выше.

Шины отгружают без упаковки, без консервации, в пачках одного размера. Каждую пачку перевязывают не менее чем в трех местах мягкой проволокой, соответствующей материалу шины, и снабжают маркировочной биркой. На шинах шириной 40 мм и более ставят клеймо с указанием марки и материала. Длина шин, отгружаемых потребителю, составляет: при площади поперечного сечения до 1,5 см2 — от 3 до 6 м, более 1,5 см2 — от 3 до 9 м. Допускается поставка шин длиной не менее 2 м в количестве до 10%. Термически необработанные шины толщиной до 6 мм иногда отгружают в бухтах диаметром до 1200 мм. С каждой партией шип отправляют сертификат. В период транспортирования шины предохраняют от механических воздействий и непосредственного попадания атмосферных осадков. Шины хранят на стеллажах в закрытых неотапливаемых складах (группа Ж2).

При приемке в монтаж проверяют материал и сечение шин по внешнему виду, маркировочной бирке, клейму, сертификату. На поверхности шин не должно быть коррозионных пятен и трещин (поверхность должна быть гладкой, без забоин, раковин, надрывов и заусенцев), а также чрезмерной волнистости и кривизны (поперечная кривизна, т. е. изгиб на ребро, допускается не более 1 мм на 1 м длины шины). Края шин должны быть закругленными.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41