Номи­нальное напряже­ние раз-
рядника, кВ

Группа разрядни­ка по ГОСТ
16357-70

Тип разряд­ника

 

Напряжение, кВ

Наиболь­шее до­пустимое

Пробивное в сухом со­стоянии и

Импуль­сное про­бивное при

Остающееся при импульсном токе с длительностью фронта 8 мкс и максимальным значением, кА

пол дождем

1,5-20 мкс

3,0

5,0

10,0

 

 

 

Действующее значение

Максимальное значение не более

3

I

РВТ, РВРД

3,8

7,5-9

7

7

8

9

 

II

РВМ

 

7,5-9

8

9

9,5

11

 

IV

РВП, РВО

 

9-11

20

13

14

6

I

РВТ, РВРД

7,6

15-18

14

14

16

18

 

II

РВМ

 

15-18

15,5

17

18

20

 

IV

РВП, РВО

 

16-19

32

25

27

10

I

РВТ

12,7

25-30

23,5

23,5

26,5

30,5

 

II

РВМ

 

25-30

25,5

28

30

33

 

IV

РВП, РВО

 

26-30,5

48

43

45

15

I

19

31-36

50

38

41

46

 

II

РВМ

 

35-43

57

47

51

57

 

III

РВС

 

38-48

67

57

61

67

20

I

25

42-48

66

50

54

60

 

II

РВМ

 

47-56

74

62

67

74

 

III

РВС

 

49-60,5

80

75

80

88

35

I

40,5

73-84

108

80

87

98

 

II

РВМ

 

75-90

116

97

105

116

 

II

РВС

 

78-98

125

122

130

143

110

I

РВТ

100

150-170

230

205

215

240

 

II

РВМГ

 

170-195

260

245

265

295

 

III

РВС

 

200-250

285

315

335

367

150

I

РВТ

138

210-240

310

265

295

330

 

II

РВМГ

 

230-265

370

340

370

410

 

III

РВС

 

275-345

375

435

465

510

220

I

РВТ

200

300-340

445

390

430

480

 

II

РВМГ

 

340-390

515

475

515

570

 

III

РВС

 

400-500

530

630

670

734

330

I

РВТ

290

435-500

630

555

615

700

 

II

РВМГ

 

485-560

740

660

725

800

500

I

РВТ

420

630-725

940

805

890

1010

 

II

РВМГ

 

660-760

1070

985

1070

1180

750

II

РВМ

600

820-950

1500

1500 (при то­ке 7 кА)

1500 (при то­ке 7 кА)

1500 (при то­ке 7 кА)





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38