Основные электрические характеристики ограничителей перенапряжений, рекомендуемых для электрических сетей 330 кВ

Наименование производителя и № ТУ

Наименование типа ОПН

Uнр ОПН,  кВ / Uном, кВ

Полная энерго­емкость, кДж

Iном Раз­рядника, кА

Iсраб Уст­ройства взрывобе-зоп., кА

Uост, кВ При
коммут. импуль­се при токе 500 кА(1000А)

Uост, кВ при грозовом импульсе 5 (10) кА

Длина пути тока утечки, см/кВ*

Прочие факторы

НПО «Электрокерамика» (в т. ч. АО «КФЗ») 3414-014-04682628-96

ОПН-150 УХЛ 1

210/263

1000

10

20

532

650

1,80

Наличие еще одной модификации по длине пути тока утечки

СП «АББ-УЭТМ» 16-97 № 1БП.768 004 ТУ

Exlim Q-264 AM 362

211/264

1188

10

65

525

637

2,00

Наличие еще трех модификаций по Uнр,
Uном, длине пути тока утечки

Exlim Т-276

221/276

2760

20

80

529

608

2,00

 

 

ООО «АФ-Полимер» ОПНп-000/000.00.00.001 ГТУ ТУ 16-99

 

ОПНп-330/700-Ш-УХЛ1-П1

210/274

726

 

30

 

568

2,50

Возможны модификации по длине пути тока утечки

ОПНП-330/700-Ш-УХЛ1-П2

220/288

760

10

 

 

700

 

 

ОПНП-330/1000-Ш-УХЛ1-П1

210/274

1080

 

 

 

664

 

 

ОПНП-330/1000-Ш-УХЛ1-П2

220/288

1130

 

 

 

696

 

 