Основные электрические характеристики ограничителей перенапряжений, рекомендуемых для электрических сетей 220 кВ

Наименование производителя и № ТУ

Наименование типа ОПН

Uнр ОПН,  кВ / Uном, кВ

Полная энерго­емкость, кДж

Iном Раз­рядника, кА

Iсраб Уст­ройства взрывобе-зоп., кА

Uост, кВ При
коммут. импуль­се при токе 500 кА(1000А)

Uост, кВ при грозовом импульсе 5 (10) кА

Длина пути тока утечки, см/кВ*

Прочие факторы

НПО «Электрокерамика» (в т. ч. АО «КФЗ») 3414-014-04682628-96

 

ОПН-220 УХЛ1

146/183

370

5

20

376 (363)

460 (500)

1,80

Наличие еще одной модификации по длине пути тока утечки

 

ОПН-220 ПУХЛ 1

146/183

450

 

 

454 (439)

525

2,30

СП «АББ-УЭТМ»

16-97 № 1БП.768 004 ТУ

Exlim Q-192 СМ245

154/192

864

10

65

382 (374)

382 (461)

2,00

Наличие еще трех модификаций по Uнр,
Uном, длине пути тока утечки

 

Exlim Q-216 СМ245

174/216

972

 

 

430 (421)

491 (519)

2,50

ЗАО «Феникс-88» 3414-013-06968694-99

 

 

ОПН-220/146-10ПУХЛ1

146/183

458

 

40

370 (358)

419 (453)

1,90

Возможны модификации подлине пути тока утечки

 

 

ОПН-220/157-10НУХЛ1

157/196

490

10

 

399 (385)

452 (486)

 

ОПН-220/176-10ПУХЛ1

176/220

550

 

 

447 (439)

506 (545)

 

ООО «Таврида-Электрик» ИТЭА 674361.005 ТУ

 

ОПН-У/ТЕL-220/146УХЛ1

146/200

330

 

20

(366)

436 (466)

2,25

Возможны модификации подлине пути тока утечки

 

 

ОПН-У/ТЕL-220/154УХЛ1

154/210

350

10

 

(386)

460 (492)

 

ОПН-У/ТЕL-220/168УХЛ1

168/230

380

 

 

(422)

502 (538)

 

ООО «АФ-Полимер» ОПНп-000/000.00.00.001 ГТУ ТУ 16-99

 

ОПНП-220/450-Ш-УХЛ1-П1

146/200

331

 

30

362 (410)

452 (484)

2,50

Возможны модификации подлине пути тока утечки

 

 

 

ОПНп-220/550-Ш-УХЛ1-П2

152/208

426

10

 

376 (426)

470 (504)

 

ОПНп-220/550-Ш-УХЛ1-П1

146/200

393

 

 

344 (355)

420 (460)

 

ОПНП-220/700-Ш-УХЛ1-П2

152/208

518

 

 

371 (358)

437 (479)

 





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Энергетик. Быть им или не быть?