Основные электрические характеристики ограничителей перенапряжений, рекомендуемых для электрических сетей 150 кВ

Наименование производителя и № ТУ

Наименование типа ОПН

Uнр ОПН,  кВ / Uном, кВ

Полная энерго­емкость, кДж

Iном Раз­рядника, кА

Iсраб Уст­ройства взрывобе-зоп., кА

Uост, кВ При
коммут. импуль­се при токе 500 кА(1000А)

Uост, кВ при грозовом импульсе 5 (10) кА

Длина пути тока утечки, см/кВ

Прочие факторы

НПО «Электрокерамика» (в т. ч. АО «КФЗ») 3414-014-04682628-96

ОПН-150 УХЛ 1

100/125

215

10

Нет

263

365

1,80

Наличие еще одной модификации по длине пути тока утечки

СП «АББ-УЭТМ»

16-97 № 1 БП.768 004 ТУ

Exlim R-106

106/132

330

10

40

284

352

2,00

Наличие еще трех модификаций по Uнр,
Uном, длине пути тока утечки

Exlim 0-144 Н550

144/180

810

 

65

358

432

2,50

 

ООО «АФ-Полимер»

 

ОПНп-150/300-111-УХЛ1-П1

100/140

149

 

20

 

332

 

Возможны модификации подлине пути тока утечки

 

ОПНп-150/350-111-УХЛ1-П2

106/147

183

10

349

ОП Нп-150/400-111-УХЛ1-П1

100/140

202

 

332

ОПНп-150/420-Ш-УХЛ 1-П2

106/147

222

 

349





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34