Основные электрические характеристики ограничителей перенапряжений, рекомендуемых для электрических сетей 110 кВ

Наименование производителя и № ТУ

Наименование типа ОПН

Uнр ОПН,  кВ / Uном, кВ

Полная энерго­емкость, кДж

Iном Раз­рядника, кА

Iсраб Уст­ройства взрывобе-зоп., кА

Uост, кВ При
коммут. импуль­се при токе 500 кА(1000А)

Uост, кВ при грозовом импульсе 5 (10) кА

I ком-мутац. волны, кА

Длина пути тока утечки, см/к В

Прочие факторы

НПО «Электрокерамика» (в т. ч. АО «КФЗ»)

ОПН-110 ВУХЛ1

73/91

125

5

20

 

185 (192)

250 (280)

0,28

1,80

Наличие еще одной моди­фикации по длине пути тока утечки

3414-019-04682628--97 3414-011-04682628-96

ОПН-110 ПУХЛ 1

73/91

150

126 (234)

285 (320)

 

 

 

СП «АББ-УЭТМ»

Exlim R-096 AM 123

77/96

240

10

 

50

224 (232)

240 (256)

0,55

2,00

Наличие еще трех модифика­ций по UH р, Е/ном, длине пути тока утечки

16-97 № 1БП.768 004 ТУ

Exlim Q-108 AM 123

84/108

486

65

211 (216)

246 (260)

0,9

 

 

ЗАО «Феникс-88» 3414-007-06968694-97

 

ОПН-110/73-10НУХЛ1

73/91

228

10

 

176 (182)

206 (222)

 

 

Возможны модификации по длине пути тока утечки

ОПН-110/80-10ПУХЛ1

80/100

250

40

193 (199)

226 (243)

0,6

1,80

 

ОПН-110/88-10ПУХЛ1

88/110

275

212 (219)

249 (267)

 

 

 

ООО «Таврида-Электрик» ИТЭА 674362.005 ТУ

 

ОПН-У/ТЕL-110/73УХЛ1

73/100

165

10

20

183

218 (233)

 

 

Возможны модификации по длине пути тока утечки

ОПН-Y/TEL- 110/77УХЛ1

77/105

174

193

230 (246)

0,45

2,25

 

ОПН-У/ТЕL-110/84УХЛ1

84/115

190

 

 

211

251 (269)

 

 

 

ОПНП-110/300-Ш-УХЛ1-П1/01

73/98,5

114

10

 

20

 

190 (205)

225 (242)

0,3

 

 

ООО «АФ-Полимер» ОПНп-000/000.00.00.00 ГТУ ТУ 16-99

 

ОП Нп-110/350-111-УХЛ1-П2/02

77/104

143

200 (216)

237 (255)

0,35

2,50

Возможны модификации по длине пути тока утечки

ОПНП-110/400-Ш-УХЛ1-П1/01

73/98,5

154

190 (205)

225 (242)

0,4

 

 

ОПНП-110/420-Ш-УХЛ1-П2/02

77/104

171

200 (216)

237 (255)

0,42

 

 





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41