Нелинейные ограничители перенапряжений универсальной серии ОПН-КР/TEL обеспечивают эффективную защиту изоляции электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений в сетях классов напряжений 6 кВ и 10 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью.
Использование нелинейных металлооксидных резисторов с нестареющими характеристиками в сочетании с уникальной технологией корпусирования в полимерный корпус позволяет успешно применять ОПН-КР/TEL для надёжной защиты от перенапряжений любой природы трансформаторов, электродвигателей, генераторов и кабельных сетей в условиях высокого загрязнения окружающей атмосферы.
ОПН-КР/TEL полностью соответствуют требованиям стандартов МЭК 99-4 и ГОСТ 16357 и являются взрывобезопасными изделиями, чем принципиально отличаются от ограничителей в фарфоровом или другом прочном корпусе.

Условия эксплуатации
ОПН-КР/TEL применяются для внешней или внутренней установки в условиях умеренного и холодного климата (УХЛ1 или УХЛ2) при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -60°С до +40°С. Ограничители длительно выдерживают механическую нагрузку от тяжения провода с учётом ветра и гололёда.

Конструкция
Ограничители ОПН-КР/TEL состоят из металооксидных резисторов, заключённых между контактными фланцами и запресовванных в корпус из полимерного материала, который обеспечивает заданную механическую прочность, герметичность и необходимые изоляционные характеристики готового изделия с учётом неблагоприятных атмосферных воздействий. Для крепления и присоединения ограничителя на фланцах предусмотрены отверстия М 10.

Основные технические характеристики

ОПН-КР/TEL- …

6/6.0

6/6.6

6/6.9

10/10.5

10/11.5

10/12

Класс напряжения, кВ

6

6

6

10

10

10

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ

6.0

6.6

6.9

10.5

11.5

12.0

Номинальный разрядный ток, кА

 

 

 

 

 

 

Максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс, кА

 

 

 

 

 

 

Остающееся напряжение на ОПН-КР, не более, кВ:
- при коммутационном импульсе тока 125 А, 40/90 мкс                
500 А, 40/90 мкс
- при грозовом импульсе тока              5000 А, 8/20 мкс              
10000 А, 8/20 мкс

 

14.3
15.0
17.7
19.0

 

15.4
16.2
19.1
20.5

 

16.2
17.0
20.0
21.5

 

24.8
26.1
30.7
33.0

 

26.9
28.3
33.3
35.8

 

29.7
31.3
36.9
39.6

Класс разряда линий по МЭК-99-4

1

1

1

1

1

1

Исполнение УХЛ1:
- высота, не более, мм
- масса, не более, кг

 

115
0.9

 

115
0.9

 

115
0.9

 

160
1.3

 

160
1.3

 

160
1.3

Исполнение УХЛ2
- высота, не более, мм
- масса, не более, кг

 

95
0.7

 

95
0.7

 

95
0.7

 

125
0.9

 

125
0.9

 

125
0.9





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34