Для защиты линий 6 кВ применяются ограничители перенапряжений ОПНп-6/7,2/10 УХЛ1. Данный тип ограничителей перенапряжений ОПН-6 предназначен для защиты от атмосферных перенапряжений линий электропередач класса напряжений 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц с изолированной или компенсированной нейтралью.

Структура условного обозначения ОПНп-6/7,2/10 УХЛ1:

- О - ограничитель;
- П - перенапряжений;
- Н - нелнейный;
- п - в полимерном корпусе;
- 6 - класс напяжния сети в киловольтах;
- 7,2 - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение в киловольтах;
- 10 - номинальный разрядный ток в килоамперах;
- УХЛ - вид климатического исполнения согласно ГОСТ 15150-69;
- 1 - категория размещения согласног ГОСТ 15150-69.

ОПН для линий 6 кВ: ОПНп-6/7,2/10 УХЛ1


Технические характеристики:

Наименование характеристик

Ед. изм.

Значение

Класс напряжения сети

кВ

6

Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение Uнр

кВ

7,2

Номинальный разрядный ток с формой волны 8/20 мкс

кА

10

Остающееся напряжение, не более:
-при грозовом импульсе 8/20 мкс и токе 10 кА
-при коммутационном импульсе 30/60 мкс и токе 500А
- при импульсе тока с крутым фронтом 1/10 мкс и токе 10 кА

кВ


26
20
38

Классификационное напряжение промышленной частоты, действующее значение, не менее

кВ

9

Класс разряда линии

-

1

Корпус ограничителя

-

Трекинго-эрозийно-стойкий

Ток проводимости при напряжении7,2 кВ, не более

мА

0,45

Масса

кг

0,98

Длина пути утечки

мм

300





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Стабилизатор напряжения

Общие темы по электрике
wro113 Aspro / 55

Зануление и заземление

Заземление, зануление
870720350576 yuragrin / 6

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2