Тип

Номинальное напряжение, кВ

Наибольшее допустимое напряжение, кВ

Пробивное напряжение при частоте 50 Гц (в сухом состоянии и под дождем), кВ

Импульсное пробивное напряжение (при предразрядном времени 2—20 мкс и полной волне 1,5/40 мкс) не более, кВ

Наибольшее остающееся напряжение, кВ, при импульсном токе с длиной фронта 8 мкс и амплитудой, А

Масса, кг

не менее

не более

3000

5000

10 000

РВО-ЗУ1-(Т1)

3

3,8

9

11

20

13

14

 

2,3

РВО-6У1 (Т1)

6

7,6

16

19

32

25

27

               

3,1

РВО-10У (Т1)

10

12,7

26

30,5

48

43

45

4,2

РВС-15

15

19

38

48

67

57

61

67

49

РВС-15Т1

15

19

38

48

67

57

61

67

49

РВС-20

20

25

49

60,5

80

75

80

88

58

РВС-20Т

20

25

49

60,5

80

75

80

88

58

РВС-ЗЗТ1

33

29

58

70

94

88

94

102

59

РВС-35

35

40,5

78

98

125

122

130

143

73

РВС-35Т1

35

40,5

78

98

125

122

130

143

73

РВС-60Т1

60

69

134

169

215

207

221

243

130

РВС-66Т1

66

75

150

186

232

226

242

264

140

РВС-110

110

100

200

250

285

315

335

367

230

РВС-110МТ1

110

100

200

250

285

315

335

367

230

РВС-132МТ1

132

116

232

267

376

352

376

408

318

РВС-150М

150

138

275

345

375

435

465

510

320

PBC-150MT1

150

138

275

345

375

435

465

510

320

РВС-220М

220

200

400

500

530

630

670

734

405

РВС-220ТМ1

220

200

400

500

530

630

670

734

405

РВМГ-110МУ1

110

100

170

195

260

245

265

295

325

РВМГ-110-40/70ХЛ1

110

100

170

195

260

245

265

295

338

РВМГ-110МТ1

110

100

170

195

260

245

265

295

325

РВМГ-150МУ1

150

138

230

265

370

340

370

410

417

РВМГ-150МТ1

150

138

230

265

370

340

370

410

417

РВМГ-220МУ1

220

200

340

390

515

475

515

570

670

РВМГ-220-40/70ХЛ1

220

200

340

390

515

475

515

570

950

РВМГ-1-220Т1

220

200

340

390

515

475

515

570

1060

РВМА-220Т1

220

200

340

390

515

475

515

570

670

РВМГ-330МУ1

330

290

485

560

740

660

725

800

1016

РВМГ-400У1

400

340

590

670

920

900

1000

2820

РВМГ-500У1

500

420

660

760

1070

985

1070

1180

3050

РВМА-500Т1

500

420

660

760

1070

985

1070

1180

3050

РВРД-ЗУ1

3

3,8

7,5

9

7

7

8

9

18,5

РВРД-6У1

6

7,6

15

18

14

14

16

23,8

23,8

РВРД-10У1

10

12,7

25

30

23,5

23,5

26,5

35

32,3

РВМ-15Т1; РВМ-15У1

15

19

35

43

57

47

51

57

94

РВМ-20У1; РВМ-20Т1

20

25

47

56

74

62

67

74

104

РВМ-35У1; РВМ-35Т1

35

40,5

75

90

116

97

105

116

165

РМВУ-1,65

1,65

2,1

4,8

5,7

6,5

6

18

 

1,65

2,1

5,7

6,5

7,2

6

 

РМВУ-3,3

3,3

4,2

9,5

12,5

12

 

 

3,3

4,2

10,5

14,5

12

22,5

РВС-230МТ1

230

200

400

500

530

625

660

720

Примечания: 1. Обозначение типа разрядника: Р — разрядник; В — вентильный; О — облегченный; С — стационный; М — магнитный или модернизированный; Т — с токоограничивающими искровыми промежутками или тропического исполнения (если буква Т стоит после цифры); П — повышенное напряжение гашения; РД — с растягивающей дугой; У — для работы в районах с умеренным климатом; число после дефиса — номинальное напряжение, кВ; цифра 1 — для работы на открытом воздухе.
Разрядники РВС-15, РВС-20, РВС-35, РВС-60, РВС-66 изготовляют для сетей с неэффективно заземленной нейтралью, а разрядники РВС-22, РВС-33, РВС-66, РВС-110, РВС-132, РВС-150, РВС-220, РВС-230 - для сетей с эффективно заземленной нейтралью.
Назначение: а) для защиты электрооборудования от атмосферных перенапряжений (РВО, РВС, РВМГ, РВМА); б) для защиты машин и оборудования от атмосферных и кратковременных внутренних перенапряжений (РВРД, РВМ); в) для защиты тягового электрооборудования от перенапряжений (РМВУ).





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34

Обучающие семинары в электроэнергетике

Поиск информации
Нет ответов, будь первым! lebedev96r / 0