1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящая  инструкция предназначена для организации эксплуатации вентильных разрядников серии РВС на напряжение 6-110 кВ. Знание инструкции обязательно для оперативного, опера-тивно-производственного и  производственного персонала подстанций ЭУ, служб ДФ ОАО «Укрэнергоуголь», в обязанности которых  входит эксплуатация и обслуживание вентильных разрядников.
1.2.      Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов:
1.2.1.    Техническая эксплуатации электрических станций и сетей. Правила. Издание первое. Киев    2003 г.
1.2.2.    Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000 г.
1.2.3.    Руководство по эксплуатации вентильных разрядников РВС на напряжение от 13,8 до 220 кВ.
1.2.4    Средства защиты от перенапряжений в сетях 6-750 кВ ГКД 34.35.512-2002.
1.2.5  «Нормы испытания электрооборудования» СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Назначение
Разрядники вентильные серии РВС предназначены для защиты от атмосферных и кратковре-менных коммутационных перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока часто-той 50 и 60 Гц. Изготавливаются для сетей с любой системой заземления нейтрали.
Разрядники должны оставаться под напряжением в течении всего года. Их отключение до-пускается на осеннее-зимний период на загрязняемых ПС с требуемым уровнем изоляции 2,25 см/кВ и выше, а также в районах с регулярно отмечаемыми ураганными ветрами, сильным гололедообразованием и резкими перепадами температур в течении суток.

2.2 Технические данные
технические данный разрядников серии РВС
2.3 Условное обозначение
В структуре условного обозначения принято:
 Р     - разрядник;
В     - вентильный;
C     - станционный;
ХХ     - номинальное напряжение;
У(Т)     - климатическое исполнение;
1     - категория размещения;
2.4 Условия эксплуатации
Разрядники предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающего воздуха:
от -45 до +40° С - для исполнения У1;
от -10 до +50° С - для исполнения Т1.
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Относительная влажность воздуха:
при температуре +25° С до 100% - для исполнения У1;
при температуре +35° С до 100% - для исполнения Т1.
2.5 Устройство и принцип работы

вентильный разрядник серии РВС1 - пружина;
2 - уплотнение из азоностойкой резины;
3 - армированный фарфоровый кожух;
4 - блок искрового промежутка;
5 - шунтирующий резистор;
6 - рабочий резистор.
                                  
Рисунок 1 - Состав элемента разрядников серии РВС




              






 вентильный разрядник серии РВС              




                1 - основание;            6 - гайка М12;
                2 - болт М12х70;          7 - крышка;
                3 - шайба 12.65Г;         8 - болт М12х40;
                4 - элемент на 33 кВ;     9 - шайба 12;
                5 - болт М12х110;         10 – экран.

        Рисунок 2 – Разрядник вентильный типа РВС 110 У1











Элемент разрядника (рис.1) состоит из двух основных частей:
а) блока многократного искрового промежутка (поз.4), в который входят несколько последовательно соединенных единичных искровых промежутков, шунтированных под-ковообразными нелинейными резисторами (поз.5), предназначенными для выравнивания распределения напряжения; искровые промежутки заключены в фарфоровые цилиндры;
б) рабочего резистора (поз.6), составленного из набора вилитовых дисков, включенных последова-тельно.
Многократный искровой промежуток соединен последовательно с рабочим резистором, за-крыт герметическим армированным фарфоровым кожухом (поз.3) и сжат пружиной (поз.1).
Герметизация осуществляется уплотнением озоностойкой резиной (поз.2) с целью сохранения внут-ренних деталей и стабильности электрических параметров разрядников.
Элемент (у одноэлементных разрядников) и колонка элементов (у многоэлементных разряд-ников) устанавливаются на изолированном от земли основании (рис.2 поз.1). Последнее делается для удобства присоединения регистратора срабатывания и для измерения токов проводимости разрядников при профилактических испытаниях. Изоляция осуществляется фарфоровыми втулками.
Основание разрядника жестко крепится к фундаментам или конструкциям подстанций.
Колонка разрядника, состоящая из одного или нескольких элементов, закрыта крышкой, защищаю-щей верхний торец элемента от атмосферных осадков.
Провод фазы линии высокого напряжения подключается к контактной пластине, а заземляю-щий проводник к болту стальной плиты основания непосредственно или через однофазный рубиль-ник, параллельно которому подсоединен регистратор срабатывания.
К крышке верхнего элемента разрядников на 110 кВ и выше крепится экранирующее кольцо, предназначенное для выравнивания распределения импульсного напряжения по элементам разряд-ника.
Разрядник включается между проводом защищаемой фазы и землей.
В нормальных рабочих условиях сети он не пропускает тока, так как снабжен искровым промежут-ком, который разобщает находящийся под рабочим напряжением провод сети от земли.
Искровой промежуток подобран так, что пробивается всякий раз, как только напряжение на защищенном участке превысит предельно допустимый уровень.
Защитное действие разрядника обуславливается тем, что при появлении опасного для изоля-ции напряжения происходит пробой искрового промежутка разрядника, а протекающий через раз-рядник импульсный ток, вследствие нелинейности рабочего резистора не создает опасного для изо-ляции повышения напряжения. Следующий за пробоем искрового промежутка разрядника ток, про-текающий под действием напряжения промышленной частоты, так называемый сопровождающий ток, прерывается искровым промежутком при первом переходе через нулевое значение. При этом работа разрядника закончена, и он снова готов к действию.


3.  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Обслуживание разрядников
 Наблюдение за их работой ведется по показаниям регистраторов срабатывания. Они вклю-чаются последовательно в цепь «прибор – земля», и через них проходит импульсный ток.
При осмотрах вентильных разрядников обращать внимание на:
•    наличие загрязнений фарфоровых покрышек элементов,
•    целостность проводящих и заземляющих цепей,
•    наличие трещин фланцев элементов,
•    наличие сколов и трещин фарфоровых покрышек и изолирующего вывода или изоляторов изолирующих оснований,
•    наличие трещин в цементных швах армировки.
Поверхность фарфоровых покрышек должна быть всегда чистой, так как разрядники не рас-считаны на работу в загрязненной атмосфере. Грязь на поверхности покрышек искажает распределе-ние напряжения вдоль разрядника, что может привести его к перекрытию даже при номинальном рабочем напряжении.
Защитное покрытие армировочных швов и металлической арматуры элементов ВР должно восстанавливаться, при необходимости, по результатам периодических внешних осмотров оборудо-вания при обходах. Головки болтов крепления фланцев и крышки необходимо окрашивать для пре-дупреждения коррозии и появления железистых подтеков на глазури фарфоровых крышек, а поверхность систематически очищать от загрязнений.
 Перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации разрядники должны подвергаться периодическим профилактическим испытаниям.
Данные профилактических испытаний необходимо сопоставить с данными приемо-сдаточных испытаний, указанных в паспорте предприятия-изготовителя. Разрядники следует считать годными к дальнейшей эксплуатации, если параметры, полученные при профилактических испытаниях не выходят за пределы, указанные для соответствующих разрядников в «Нормы испытания электрооборкдования» СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 или паспорте.
При профилактических испытаниях необходимо:
1. Измерить сопротивление разрядника и элементов разрядников – 1 раз в 3года (для разряд-ников внутренней установки – 1 раз в 6 лет);
2. Измерить ток проводимости разрядника при выпрямленном напряжении – 1 раз в 6 лет;
3. Измерить ток проводимости разрядника под рабочим напряжением – 1 раз в год перед на-чалом грозового сезона;
4. Тепловизионный контроль РВС 110 кВ – 1 раз в 2 года, РВС 10-35 кВ – 1 раз в 3 года.

При обнаружении дефектов необходимо сделать запись в журнале дефектов ПС, а вентиль-ный разрядник отключить от сети для организации контрольных испытаний и соответствующего ремонта.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1    При выполнении ремонтных работ и профилактических испытаниях необходимо строго соблю-дать требования ПБЭЭ и «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте НПАОП 0.00-1.15-07»
4.2    При внешнего осмотра и очистки разрядников от загрязнения необходимо пользоваться лестни-цами-стремянками (опираться ими на корпус фазы разрядника категорически запрещается) или с применением механизмов (автогидроподъемника, телевышки и т.п.).






РВС, вентильный разрядник, инструкция

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Полезные знания для электрика

Беседы по электрике для профессионалов
2alpilip Электрик / 5

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41