ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящая  инструкция предназначена для организации эксплуатации вентильных разрядников серии РВО на напряжение 6 -10 кВ. Знание инструкции обязательно для оперативного, оперативно-производственного и  производственного персонала подстанций ЭУ,  в обязанности которых  входит эксплуатация и обслуживание вентильных разрядников.

1.2.      Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов:

1.2.1.   Техническая эксплуатации электрических станций и сетей. Правила. Издание первое. Киев       2003 г.

1.2.2.   Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000 г.

1.2.3.   Руководство по эксплуатации вентильных разрядников РВО на напряжение от 6-10кВ.

1.2.4  Средства защиты от перенапряжений в сетях 6-750 кВ ГКД 34.35.512-2002.

1.2.5  «Нормы испытания электрооборудования» СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007.

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Назначение

Разрядники вентильные серии РВО предназначены для защиты от атмосферных и кратковременных коммутационных перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Изготавливаются для сетей с любой системой заземления нейтрали.

Разрядники должны оставаться под напряжением в течении всего года. Их отключение допускается на осеннее-зимний период на загрязняемых ПС с требуемым уровнем изоляции 2,25 см/кВ и выше, а также в районах с регулярно отмечаемыми ураганными ветрами, сильным гололедообразованием и резкими перепадами температур в течении суток.

2.2 Технические данные

Параметр

Единицы измерения

РВО-6

РВО-10

Класс напряжения

кВ

6

10

Номинальное напряжение

кВ

7,5

12,5

Пробивное напряжение при частоте 50 Гц в сухом состоянии и под дождем

  • не менее
  • не более

 

 

кВ

 

 

16

19

 

 

26

30,5

Импульсное пробивное напряжение при предразрядном времени от 2 до 20 мкс при полном импульсе 1,2/50 мкс

  • не более

 

 

кВ

32

48

Остающееся напряжение при импульсном токе с длиной фронта волны 8 мкс

  • С амплитудой тока 3000А
  • С амплитудой тока 5000А

кВ

 

 

25

27

 

 

43

45

Токовая пропускная способность

  • 20 импульсов тока волной 6/40 мкс
  • 20 импульсов тока прямоугольной волной длительностью 2000 мкс

 

кА

 

А

 

5,0

 

75

 

5,0

 

75

Длина пути утечки внешней изоляции

  • не менее

 

 

см

 

 

18

 

 

26

Ток утечки не более

мкА

6

6

Допустимое натяжение проводов

  • не менее

Н

300

300

Высота

  • не более

мм

294

411

Масса

  • не более

кг

3,1

4,2

 

2.3 Условное обозначение

В структуре условного обозначения принято:

Р          - разрядник;

В         - вентильный;

О         - облегченный;

ХХ      - номинальное напряжение;

Н         - повышенной надежности;

У(Т)    - климатическое исполнение;

1          - категория размещения;

2.4 Условия эксплуатации

Разрядники предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающего воздуха:

от -50 до +55° С - для разрядников типов РВО-6Н и РВО-10Н

от -45 до +40° С - для исполнения У1;

от -10 до +50° С - для исполнения Т1.

Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.

Относительная влажность воздуха:

не более 98% - для разрядников типов РВО-6Н и РВО-10Н

при температуре +25° С до 100% - для исполнения У1;

при температуре +35° С до 100% - для исполнения Т1.

2.5 Устройство и принцип работы


 Разрядник состоит из искровых промежутков (1) и нелинейных резисторов (2), заключенных в герметично закрытую фарфоровую покрышку (3), которая защищает внутренние элементы разрядника от воздействия внешней среды и обеспечивает стабильность характеристик.


Рабочий резистор разрядника изготовлен из спецмассы "Вилит" и обладает нелинейной вольтамперной характеристикой.

 

 

3.  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

3.1 Обслуживание разрядников

При осмотрах вентильных разрядников обращать внимание на:

  • наличие загрязнений фарфоровых покрышек элементов,
  • целостность проводящих и заземляющих цепей,
  • наличие трещин фланцев элементов,
  • наличие сколов и трещин фарфоровых покрышек и изолирующего вывода или изоляторов изолирующих оснований,

Поверхность фарфоровых покрышек должна быть всегда чистой, так как разрядники не рассчитаны на работу в загрязненной атмосфере. Грязь на поверхности покрышек искажает распределение напряжения вдоль разрядника, что может привести его к перекрытию даже при номинальном рабочем напряжении.

 Защитное покрытие армировочных швов и металлической арматуры элементов ВР должно восстанавливаться, при необходимости, по результатам периодических внешних осмотров оборудования при обходах. Головки болтов крепления фланцев и крышки необходимо окрашивать для предупреждения коррозии и появления железистых подтеков на глазури фарфоровых крышек, а поверхность систематически очищать от загрязнений.

Перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации разрядники должны подвергаться периодическим профилактическим испытаниям.

Данные профилактических испытаний необходимо сопоставить с данными приемо-сдаточных испытаний, указанных в паспорте предприятия-изготовителя. Разрядники следует считать годными к дальнейшей эксплуатации, если параметры, полученные при профилактических испытаниях не выходят за пределы, указанные для соответствующих разрядников в «Нормы испытания электрооборкдования» СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 или паспорте.

При профилактических испытаниях необходимо:

1. Измерить сопротивление разрядника и элементов разрядников – 1 раз в 3года (для разрядников внутренней установки – 1 раз в 6 лет);

2. Измерить ток проводимости разрядника при выпрямленном напряжении – 1 раз в 6 лет;

3. Измерить ток проводимости разрядника под рабочим напряжением – 1 раз в год перед началом грозового сезона;

4. Тепловизионный контроль РВС 6-10 кВ – 1 раз в 3 года.

 

При обнаружении дефектов необходимо сделать запись в журнале дефектов ПС, а вентильный разрядник отключить от сети для организации контрольных испытаний и соответствующего ремонта.

 

 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 

4.1  При выполнении ремонтных работ и профилактических испытаниях необходимо строго соблюдать требования ПБЭЭ и «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте НПАОП 0.00-1.15-07»

4.2  При внешнего осмотра и очистки разрядников от загрязнения необходимо пользоваться лестницами-стремянками (опираться ими на корпус фазы разрядника категорически запрещается) или с применением механизмов (автогидроподъемника, телевышки и т.п.).




РВО, инструкция, вентильный разрядник

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11

Прямая трансляция запуска Falcon Heavy SpaceX (видео)

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elektro / 0