1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящая  инструкция предназначена для организации эксплуатации вентильных разрядников серии РВМГ на напряжение 110-220 кВ. Знание инструкции обязательно для оперативного, оперативно-производственного и  производственного персонала подстанций, в обязанности которых  входит эксплуатация и обслуживание вентильных разрядников.
1.2.      Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов:
1.2.1.    Техническая эксплуатации электрических станций и сетей. Правила. Издание первое. Киев    2003 г.
1.2.2.    Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000 г.
1.2.3    Средства защиты от перенапряжений в сетях 6-750 кВ ГКД 34.35.512-2002.
1.2.4   «Нормы испытания электрооборудования» СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Назначение
Разрядники вентильные серии РВМГ  предназначены для защиты от атмосферных и кратко-временных коммутационных перенапряжений изоляции электрооборудования переменного тока частотой 50 и 60 Гц. Изготавливаются для сетей с любой системой заземления нейтрали.
Разрядники должны оставаться под напряжением в течении всего года. Их отключение до-пускается на осеннее-зимний период на загрязняемых ПС с требуемым уровнем изоляции 2,25 см/кВ и выше, а также в районах с регулярно отмечаемыми ураганными ветрами, сильным гололедообразованием и резкими перепадами температур в течении суток.

2.2 Технические данные
Таблица технические данные разрядника
2.3 Условное обозначение
В структуре условного обозначения принято:
 Р     - разрядник;
В     - вентильный;
МГ     - магнитное гашение дуги
ХХ     - номинальное напряжение;
2.4 Условия эксплуатации
Разрядники предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре окружающего воздуха:
от -45 до +40° С
Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Относительная влажность воздуха:
при температуре +28° С до 100%

2.5 Устройство и принцип работы

Разрядник РВМГ


3.  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Обслуживание разрядников
 Наблюдение за их работой ведется по показаниям регистраторов срабатывания. Они вклю-чаются последовательно в цепь «прибор – земля», и через них проходит импульсный ток.
При осмотрах вентильных разрядников обращать внимание на:
•    наличие загрязнений фарфоровых покрышек элементов,
•    целостность проводящих и заземляющих цепей,
•    наличие трещин фланцев элементов,
•    наличие сколов и трещин фарфоровых покрышек и изолирующего вывода или изоляторов изолирующих оснований,
•    наличие трещин в цементных швах армировки.
Поверхность фарфоровых покрышек должна быть всегда чистой, так как разрядники не рас-считаны на работу в загрязненной атмосфере. Грязь на поверхности покрышек искажает распределе-ние напряжения вдоль разрядника, что может привести его к перекрытию даже при номинальном рабочем напряжении.
Защитное покрытие армировочных швов и металлической арматуры элементов ВР должно восстанавливаться, при необходимости, по результатам периодических внешних осмотров оборудо-вания при обходах. Головки болтов крепления фланцев и крышки необходимо окрашивать для пре-дупреждения коррозии и появления железистых подтеков на глазури фарфоровых крышек, а поверхность систематически очищать от загрязнений.
 Перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации разрядники должны подвергаться периодическим профилактическим испытаниям.
Данные профилактических испытаний необходимо сопоставить с данными приемо-сдаточных испытаний, указанных в паспорте предприятия-изготовителя. Разрядники следует считать годными к дальнейшей эксплуатации, если параметры, полученные при профилактических испытаниях не выходят за пределы, указанные для соответствующих разрядников в «Нормы испытания электрооборкдования» СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 или паспорте.
При профилактических испытаниях необходимо:
1. Измерить сопротивление разрядника и элементов разрядников – 1 раз в 3года (для разряд-ников внутренней установки – 1 раз в 6 лет);
2. Измерить ток проводимости разрядника при выпрямленном напряжении – 1 раз в 6 лет;
3. Измерить ток проводимости разрядника под рабочим напряжением – 1 раз в год перед на-чалом грозового сезона;
4. Тепловизионный контроль РВМГ 110-220 кВ – 1 раз в 2 года.

При обнаружении дефектов необходимо сделать запись в журнале дефектов ПС, а вентиль-ный разрядник отключить от сети для организации контрольных испытаний и соответствующего ремонта.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1    При выполнении ремонтных работ и профилактических испытаниях необходимо строго соблю-дать требования ПБЭЭ и «Правила охраны труда при выполнении работ на высоте НПАОП 0.00-1.15-07»
4.2    При внешнего осмотра и очистки разрядников от загрязнения необходимо пользоваться лестни-цами-стремянками (опираться ими на корпус фазы разрядника категорически запрещается) или с применением механизмов (автогидроподъемника, телевышки и т.п.).





разрядник РВМГ, инструкция

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34