1.    Общие положения

1.1    Настоящая инструкция предназначена для организации эксплуатации ограничителей перенапряжений 6-10 кВ. Знание инструкции обязательно для оперативного и производственного персонала подстанций.
1.2    Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов:
1.2.1.    Правила устройства электроустановок. 6-е изд., М. 1985г.
1.2.2.    Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила.
1.2.3.    ДНАОП 1.1.10-1.01.97. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000г.
1.2.4.    Средства защиты от перенапряжений в электроустановках 6-750 кВ. Инструкция по монтажу и эксплуатации. ГКД 24.25.512-2002.

2. Назначение, техническое описание и работа
    
2.1.     Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) предназначены для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений изоляции электрооборудования электроустановок 6-220 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц.
2.2.    ОПН 6-10 кВ выполняются в виде одного элемента.
2.3.     Каждый элемент выполнен в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов (нелинейных элементов), заключенных в герметичную полимерную покрышку. Зазор между варисторами и покрышкой заполнен полимерной теплопроводящей композицией.
2.4.    Покрышка представляет собой стеклопластиковую трубу нанесенной на нее защитной ребристой оболочкой и из кремнийорганической резиной.
2.5.    Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ОПН протекает значительный импульсный ток  вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.

3. Указания по эксплуатации

3.1.     Техническое обслуживание ОПН заключается в проведении осмотров (при проведении осмотра электрооборудования электроустановки), очистке изоляции (при необходимости) и профилактических испытаний.
3.2.    При проведении осмотров ОПН необходимо проверить отсутствие повреждений изоляционной покрышки, нарушений защитного покрытия металлических узлов и деталей, наличие загрязнений покрышек элементов.
3.3.     В процессе эксплуатации специальная очистка изолирующей поверхности не требуется. Допускается промывка водопроводной водой без напряжения на ОПН.
3.4.    Профилактические испытания включают в себя:
    - измерение сопротивления изоляции мегаомметром ОПН 6-10 кВ проводится 1 раз в 6 лет;
    - измерение тока проводимости (утечки) под рабочим напряжением проводится 1 раз в год до начала грозового сезона (апрель) для всех ОПН.

4.   Меры безопасности

4.1.    Установка ОПН на металлоконструкциях электроустановок должна исключать возможность случайного прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Необходимо избегать длинных заземлений.
4.2.    Подъем и перемещение ОПН производить за верхний контактный вывод. Для обеспечения надежности монтажа ОПН все резьбовые соединения следует тщательно затянуть.
4.3.    При осмотре ОПН после монтажа необходимо проверить правильность электрических соединений и затяжку болтовых соединений.
4.4.    При проведении осмотров, испытаний, контроля тока проводимости в процессе эксплуатации соблюдать требования ПБЭЭ.




инструкция, ОПН

Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34