Настоящая инструкция предназначена для организации эксплуатации ограничителей перенапряжений 35-110 кВ. Знание инструкции обязательно для оперативного и производственного персонала подстанций. 1.2. Инструкция составлена на основании следующих нормативных материалов: 1.2.1. Правила устройства электроустановок. 6-е изд., М. 1985г. 1.2.2. Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила. 1.2.3. ДНАОП 1.1.10-1.01.97. Правила безопасной эксплуатации электроустановок. 2-е изд. Киев. 2000г. 1.2.4. Средства защиты от перенапряжений в электроустановках 6-750 кВ. Инструкция по монтажу и эксплуатации. ГКД 24.25.512-2002.
2. Назначение, техническое описание и работа
2.1. Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) предназначены для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений изоляции электрооборудования электроустановок 6-220 кВ переменного тока промышленной частоты 50 Гц. 2.2. ОПН 35-110 кВ выполняются в виде одного элемента. 2.3. Каждый элемент выполнен в виде блока последовательно соединенных оксидно-цинковых варисторов (нелинейных элементов), заключенных в герметичную полимерную покрышку. Зазор между варисторами и покрышкой заполнен полимерной теплопроводящей композицией. 2.4. Покрышка представляет собой стеклопластиковую трубу нанесенной на нее защитной ребристой оболочкой и из кремнийорганической резиной. 2.5. Для выравнивания напряжения вдоль ОПН 110 кВ применяется экранная система, состоящая из кольца и держателей. 2.6. Защитное действие ограничителей обусловлено тем, что при возникновении перенапряжения в сети через ОПН протекает значительный импульсный ток вследствие высокой нелинейности варисторов, в результате чего величина перенапряжения снижается.
3. Указания по эксплуатации
3.1. Техническое обслуживание ОПН заключается в проведении осмотров (при проведении осмотра электрооборудования электроустановки), очистке изоляции (при необходимости) и профилактических испытаний. 3.2. При проведении осмотров ОПН необходимо проверить отсутствие повреждений изоляционной покрышки, нарушений защитного покрытия металлических узлов и деталей, наличие загрязнений покрышек элементов. 3.3. В процессе эксплуатации специальная очистка изолирующей поверхности не требуется. Допускается промывка водопроводной водой без напряжения на ОПН. 3.4. Профилактические испытания включают в себя: - измерение тока проводимости (утечки) под рабочим напряжением проводится 1 раз в год до начала грозового сезона (апрель) для всех ОПН.
4. Меры безопасности
4.1. Установка ОПН на металлоконструкциях электроустановок должна исключать возможность случайного прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Необходимо избегать длинных заземлений. 4.2. Подъем и перемещение ОПН производить за верхний контактный вывод. Для обеспечения надежности монтажа ОПН все резьбовые соединения следует тщательно затянуть. 4.3. При осмотре ОПН после монтажа необходимо проверить правильность электрических соединений и затяжку болтовых соединений. 4.4. При проведении осмотров, испытаний, контроля тока проводимости в процессе эксплуатации соблюдать требования ПБЭЭ.