Тип

Uном, кВ

Iном, А

Предельный сквозной ток главных ножей, кА

Ток термической стойкости главных ножей/время прохождения тока термической стойкости, кА/с

Тип привода

Масса, кг

Размеры, мм

главных ножей

заземляющих ножей

высота

ширина

длина

Для внутренней установки

РВР (3)-10/2500У2
(УЗ)

10

2500

125

45/4

ПДВ-1УЗ;

ПР-ЗУЗ

545

1050

ПЧ-50УЗ;

 

 

 

 

 

ПР-ЗУЗ

 

 

 

 

 

РВР (3)-10/4000УЗ

10

4000

125

45/4

ПДВ-1УЗ;

ПР-ЗУЗ

545

1050

ПЧ-50УЗ;

 

 

 

 

 

ПР-ЗУЗ

 

 

 

 

 

РВР (3)-Ш-10/2000УЗ

10

2000

85

31,5/4

ПДВ-1УЗ;

ПР-ЗУЗ

790

1100

ПЧ-50УЗ;

 

 

 

 

 

ПР-ЗУЗ

 

 

 

 

 

РВР (3)-Ш-12/2000ТЗ

12

2000

85

31,5/4

ПД-1ТЗ;

ПР-ЗТ

790

1090

ПЧ-50Т;

 

 

 

 

 

ПД-1ТЗ

 

 

 

 

 

РВР (3)-12/4000ТЗ

12

4000

125

45/4

ПД-1ТЗ

ПЧ-50Т

545

1050

РВР (3)-24/63000T3

24

6300

220

80/4

ПД-1ТЗ

ПЧ-50Т

1050

1490

РВР (3)-24/8000T3

24

8000

300

112/4

ПД-1ТЗ

ПЧ-50Т

1050

1490

РВР (3)-20/6300У3

20

6300

220

80/4

ПДВ-1УЗ;

ПЧ-50Т

155-225

1050

1400

100

ПЧ-50

 

 

 

 

 

РВР (3)-20/8000У3

20

8000

300

112/4

ПЧ-50

ПЧ-50

227-205

1050

1400

700

РВ-20/630У3

20

630

50

20/4

ПР-3

ПЧ-50

85

550

1200

РВ-20/1000УЗ

20

1000

55

20/4

ПР-3

ПЧ-50

87

550

1200

РВ-35/630У3

35

630

50

20/4

ПР-3

ПЧ-50

86

1340

1750

РВ-35/1000УЗ

35

1000

55

20/4

ПР-3

ПЧ-50

147

1340

1750

               

PB3-la-20/630У3

20

630

50

20/4

ПР-3

ПР-3

95

670 (775)

1200

РВЗ-1а (16)-

20

1000

55

20/4

ПР-3

ПР-3

96

670 (775)

1200

20/1000УЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

РВЗ-1а (1б)-35/630УЗ

35

630

50

20/4

ПР-3

ПР-3

97

1340

1750

РВЗ-1а (16)-

35

1000

80

31,5/4

ПР-3

ПР-3

171

1340

1750

Э5/1000УЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РВЗ-2-20/630УЗ

20

630

50

20/4

ПР-3

ПР-3

113

800

1200

РВЗ-2-20/1000УЗ

20

1000

55

20/4

ПР-3

ПР-3

114

800

1200

РВЗ-2-Э5/630УЗ

35

630

51

20/4

ПР-3

ПР-3

115

1340

1750

РВЗ-2-35/1000У3

35

1000

80

31,5/4

ПР-3

ПР-3

195

1340

1750

РВ (3)-33/800T3

33

800

38

16/4

ПР-ЗТ

ПР-ЗТ

940

1905

1750

РВ (3)-33/400T3

33

400

21

8/4

ПР-ЗТ

ПР-ЗТ

930

1765

1750

РВК-10/2000

10

2000

85

31,5/4

ПР-ЗУЗ;

26

350

560

ПЧ-50УЗ;

 

 

 

 

 

ПДВ-1УЗ

 

74

700

980

РВК-35/2000

35

2000

115

45/4

ПР-ЗУЗ

1600

820

857

РВП (3)-20/12500УЗ

20

12500

250

100/4

ПД-12УЗ

ПЧ-50

23

436

171

468

РВ-6/400

6

400

41

16/4

ПР-10;

43

381

180

406

ПР-11

 

 

 

 

 

РВФ-6/400

6

400

 

16/4

 

               

SS

391

180

437

РВФ-6/630

6

630

 

20/4

 

83

381

180

406

РВФ-6/1000

6

1000

 

40/4

 

44

397

180

630

РВФЗ-6/630

6

630

 

20/4

 

ПР-10; ПР-11

70

410

180

649

РВФЗ-6/1000

6

1000

 

31,5/4

 

ПР-10; ПР-11

31

191

463

498

РВЗ-10/400

10

400

 

16/4

 

ПР-10; ПР-11

33

191

470

733

РВЗ-10/630

10

630

 

20/4

 

ПР-10; ПР-11

49

221

470

773

РВЗ-10/1000

10

1000

 

31,5/4

 

ПР-10; ПР-11

45

397

200

630

РВФЗ-10/630

10

630

 

20/4

 

ПР-10; ПР-11

71

410

202

649

РВФЗ-10/1000

10

1000

 

31,5/4

 

ПР-10; ПР-11

14-17

460

486

380

РЛВОМ-10/1000

10

1000

 

40/4

 

26

191

465

468

РВ-10/400

10

400

 

16/4

 

28

191

470

468

РВ-10/630

10

630

 

20/4

 

42

210

470

484

РВ-10/1000

10

1000

 

40/4

 

5,9

429

468

РВО-40/400

10

400

 

16/4

 

6,3

433

468

РВО-10/630

10

630

 

20/4

 

11

440

480

РВО-10/1000

10

1000'

 

40/4

 

37

381

191

406

РВФ-10/400

10

400

 

16/4

 

 

 

 

 

РВФ-10/630

10

630

 

20/4

 

40

397,,

191

401

РВФ-10/1000

10

1000

 

40/4

 

ПР

65

410

175

424

РВЗ-11/630

11

630

 

20/4

 

ПР

53

. —

РВЗ-11/1000

11

1000

81

31,5/4

ПР-10; ПР-11

ПР

 61

               

               

               

РЛВОМ-11/1000

11

1000

100

40/4

ПР-10; ПР-11

20-24,7

РВФ-11/630

11

630

52

20/4

ПР-10; ПР-11

64

41П

180

424

РВФ-11/1000

11

1000

100

40/4

ПР-10; ПР-11

70

412

180

466

РВО-11/630

11

630

52

20/4

ПР-10; ПР-11

11,5

441

484

РВО-11/1000

11

1000

100

40/4

ПР-10; ПР-11

14,2

455

510

РВФЗ-11/630

11

630

52

20/4

ПР-10; ПР-11

ПР

69

410

180

660

РВФЗ-11/1000

11

1000

81

31,5/4

ПР-10; ПР-11

ПР

75

412

180

660

РВ-15С-1УЗ

15

450/210

90/4

ПДВ-1УЗ

1040

920

670-1660

Для наружной установки

РНД (3)-35/1000У1

35

1000

63

25/4

ПР-У1; ПВ-
20У2

ПР-У1;

715

1170

ПВ-20У2

 

 

 

 

РНД (3)-
35/1000ХЛ1

35

1000

63

25/4

ПР-ХЛ1-
110В; ПВ-
20У; ПРН-
110В

ПР-ХЛ1;
ПВ-20

715

1170

 

РНД (3)-
35Б/1000У1

35

1000

63

25/4

ПВ-20У;
ПРН-110;
ПР-У1

ПР-У1;
ПВ-20У

715

               

 

РНД (3)-
35У/1000У1

35

1000

63

25/4

ПР-У1; ПРН-
110; ПВ-20У

ПР-У1;
ПВ-20У

1000

               

РНДЗ-Э5/2000У1

35

2000

80

31,5/4

ПР-У1; ПРН-110

ПР-У1

               

870

               

               

РНДЗ-35/2000У1

35

2000

80

31,5/4

ПР-У1; ПРН-110

ПР-У1

870

РНД (3)-
35(Б)/2000У1

35

2000

80

31,5/4

ПР-У1; ПРН-110

ПР-У1

870

(ХЛ1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РВД (3)-
35У/2000У1

35

2000

80

31,5/4

ПВ-20У;
ПРН-110; ПР-У1

ПВ-20У;
ПР-У1

1140

РНД (3)-
35/3200У1

35

3200

125

50/3

ПР-У1

ПР-У1

РНД (3)-
ЗЗУ/630ТУ

33

630

64

25/4

ПР-Т1

ПР-Т1

1100

855

РНД (3)-
ЗЗУ/1250Т1

33

1250

80

31,5/4

ПР-Т1

ПР-Т1

1140

870

РНД (3).
66/6300Т1

66

630

80

31,5/3

ПР-Т1; ПДВ-
220Т

ПР-Т1

1400

1805

РНД (3)-
66У/1250Т1

66

1250

100

40/3

ПР-Т1; ПДВ-
220Т

ПР-Т1

1565

1845

РНД (3)-
110/630Т1

110

630

100

40/3

ПР-Т1; ПДВ-
220Т

ПР-Т1

1556

2343

РНД (3)
110/1250Т1

110

1250

100

40/3

ПР-Т1; ПДВ-
220Т

ПР-Т1

1644

2456

РНД (3)-
132/630Т1

132

630

100

40/3

ПР-Т1; ПДВ-220Т

ПР-Т1

_

2050

2550

 

РНД (3)-
132/1250Т1

132

1250

100

40/3

ПР-Т1; ПДВ-220Т

ПР-Т1

               

2080

2550

               

РНД (3)-
220/630Т1

220

630

80

31,5/3

ПР-Т1; ПДВ-220Т

               

               

2650

3370

               

РНД (3)-
220/1250Т1

220

1250

80

31,5/3

ПР-Т1; ПДВ-220Т

ПР-Т1

               

2670

3370

               

РНД (3)-
220У/1250Т1

220

1250

80

31,5/3

ПР-Т1; ПДВ-220Т

ПР-Т1

               

4100

3980

 

РНД (3)-
110(Б)(У)/1000У1
(ХЛ)

110

1000

80

31,5/3

ПР-У1;ПНД-1У1;
ПДН-110В

ПР-У1;
(ПР-ХЛ1)

               

1400

1805

               

РНД (3)-
110(У)/2000У1
(ХЛ)

110

2000

100

40/3

ПР-У1; ПНД-1У1

ПР-У1

               

1485

1580

               

РНД (3)-
110/3200У1

110

3200

125

50/3

ПР-У1; ПНД-1У1

ПР-У1

               

1625

2000

               

РНД (3)-
150/1 000У 1

150

1000

100

40/3

ПР-У1; ПДН-1У1

ПР-У1

               

2050

2550

               

РНД (3)-
150/2000У1

150

2000

100

40/3

ПР-У1; ПДН-1У1

ПР-У1

               

2050

2050

               

РНД (3)-
15Р/3200У1

150

3200

112

45/3

ПР-У1; ПНД-1У1

ПР-У1

               

2080

2610

               

РНД (3)-
220/1000У1 (ХЛ1)

220

1000

100

40/3

ПР-У1; ПДН-1У1

ПР-У1

2650

3370

РНД (3)-
220(У)/2000У1
(ХЛ1)

220

2000

100

40/3

ПР-У1; ПДН-1У1

ПР-XЛl

2590

3970

РНД (3)-
220/3200У1

220

3200

125

50/3

ПР-У1; ПДН-У1

ПР-У1

2590

3370

РНД-
330(У)/3200У1

330

3200

160

63/2

ПДН-1У1

ПРН-1У1

4300

4755

РНД-500/3200У1

500

3200

160

63/2

ПДН-1У1

ПРН-1У1

5400

5955

(XЛ1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РНДЗ. 1(2)-
330(У)/3200У1

3,00

3200

160

63/2

ПДН-1У1

ПРН-1У1

4300

4755

РНД 3.1(2)-
500/3200У1 (XЛ1)

500

3200

160

63/2

ПДН-1У1

ПРН-1У1

5400

4755

РПД-500 У1
1(2)/3200У1

500

3200

160

63/2

Электродвига
тельный

6060

РПД-750-
1(2)/3200У1

750

3200

160

63/2

Электродвига
тельный

9330

РНВ (3).1(2)-
500/2000Т1

500

2000

45

16/2

ПДН-220Т

ПРН-1Т1

               

8450

7800

               

РНВ (3).1(2)-
750П/4000

750

4000

160

63/2

ПДН-1

ПРН-1

РОН-10К/500У2

10

500

180

71/4

ПЧН

135

850

670

400

Примечание. Обозначение типа разъединителя: Р — разъединитель; В — внутренней установки; Н — наружной установки; К — с коробчатой токоведущей системой; Д — двухколонковый; В — с вертикальным движением главных ножей (РНВ); Р — рубящего типа; Ф — фигурный; Л — линейный; О — однополюсный; 3-е заземляющими ножами; У — с усиленной изоляцией; Б — с механической блокировкой главных и заземляющих ножей; П — наличие рычажной передачи для уменьшения крутящего момента на валу электродвигательного привода; цифры 1 и 2, стоящие перед первым дефисом, обозначают число заземляющих ножей с пластинами. Цифра в числителе — номинальное напряжение, кВ; цифра в знаменателе — номинальный ток, А, буквы после цифр означают климатическое исполнение (У — район с умеренным климатом; Т — с тропическим климатом; ХЛ — с холодным климатом); цифры 1 и 3 на конце обозначают категорию размещения (1 — на открытом воздухе, 3 — в закрытом помещении с естественной изоляцией, 2 — для работы в помещениях со свободным доступом наружного воздуха).