РазъединительРазъединители серии РЕ 19-41 (РЕ 19-41-31110, РЕ 19-41-31120, РЕ 19-41-31140, РЕ 19-41-31150, РЕ 19-41-31160, РЕ 19-41-31170, РЕ 19-41-31190, РЕ 19-41-32210, РЕ 19-41-32220, РЕ 19-41-32240, РЕ 19-41-32260, РЕ 19-41-32270) предназначены для нечастых (не более трех раз в час)  включений и отключений электрических цепей без нагрузки номинальным U до 1000 В переменного I частоты 50 Гц и номинальным U до 1000 В постоянного I в устройствах распределения электрической энергии.

Обозначения разъединителя РЕ 19-41-31110-00 УХЛ3

  • PE - разъединитель
  • 19 - номер серии
  • 41 - номинальный ток (1000 А)
  • 3 - трехполюсного исполнения одного направления
  • 1 - переднее присоединение внешних проводников к контактным выводам
  • 1 - зажимы для подключения внешних проводников параллельно плоскости монтажа
  • 1 - центральная рукоятка ручного привода
  • 0 - вспомогательные контакты отсутствуют
  • 00 - степень защиты ручного привода IP00 по ГОСТ 14255-69
  • УХЛ3 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Описание разъединителя РЕ 19-41

Разъединитель состоит из основных частей:

  • изоляционного основания
  • подвижных и неподвижных контактов
  • ручного привода с рукояткой и фиксатором
  • вспомогательных контактов

На изолированном основании установлены изготовленные из медной шины неподвижные контакты (разъемного соединения и неразъемного шарнирного соединения), другие элементы и части разъединителя.
Внешние кабели крепятся с помощью болтовых соединений к неподвижным контактам.
Подвижные контакты соединены с неподвижными контактами через шарнирное соединение.
С противоположной стороны подвижных контактов установлены траверсы для подключения ручного привода.
Ручной привод предназначен для включения и отключения разъединителя и снабжен фиксатором.

В зависимости от типа исполнения разъединителя существуют следующие виды привода:

  • с центральной рукояткой
  • с боковой рукояткой
  • с рукояткой смещенной вперед (для установки разъединителей в шкафах или на щитах)
  • с боковым смещением рукоятки
  • с рычагом для пополюсного оперирования штангой
  • с рукояткой для пополюсного оперирования
  • с рычагом для управления штангой

Условия эксплуатации разъединителя РЕ 19-41

Высота над уровнем моря должна быть не больше 1000 м. При использовании разъединителя РЕ 19-41 на высоте до 2000 м номинальный I не должен превышать 900 А.
Температура окружающей среды от -60°С до +40°С.
Разъединитель РЕ 19-41 устанавливается вертикально, расположением вала должно быть горизонтальным, разъемным соединением рабочих контактов сверху, в включенном положении рукояткой вверх. Разрешается отклонение от рабочего положения до 5°.
Степень защиты привода IP 00 по ГОСТ 14254-96.
Разъединители серии РЕ сертифицированы, производятся в соответствии с ТУ 3424-014-05755766-2004.
Разъединители соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 50030.3-99, ГОСТ Р 50030.1-2000 (МЭК 60947-1-99), ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99), ГОСТ 2327-89 (МЭК 408,1985).

Технические характеристики разъединителя РЕ 19-41

Наименование Единица измерения Значение
Номинальный рабочий ток А 1000
Номинальное рабочее напряжение В ~660/-440
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток кА 18
Номинальный условный ток короткого замыкания кА 100
Механическая износостойкость циклов ВО 6300
Воздушные зазоры аппаратов, не менее мм 12
Длина тока утечки, не менее мм 20
Усилия, прилагаемые к рукоятке при коммутационной операции, не более Н (кгс) 343 (35)
Сечение жил подключаемых проводов, кабелей и шин мм 8х60 (3х150)...2 (6х60) (6 (3х120))
Масса разъединителя кг 10,0



Разъединитель, РЕ 19-41