Показатели надежности разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

Аппараты

Uном, кВ

ω, 1/год

Тв, ч

µт
1/год

Т*рт, ч

Разъединители

 

6—10

0,01

7

0,166

4

35

0,01

6

0,166

6

110

0,01

11

0,166

8

150

0,01

15

0,166

11

220

0,01

7

0,166

13

330

0,01

10

0,166

18

500

0,01

14

0,166

31

750

0,01

14

0,166

81

Отделители

 

35

0,015

3

0,33

7

110

0,01

3,5

0,33

10

220

0,01

3,5

0,33

16

Короткоза мыкатели

35

0,01

4

0,33

8

110

0,01

6

0,33

6

220

0,01

6

0,33

8

* На один аппарат.

Показатели надежности сборных шин


Uном, кВ

ω, 1/год

Тв, ч

µк
1/год

Т*рк, ч

6

0,03

5

0,166

5

10

0,03

7

0,166

5

20—35

0,02

7

0,166

4

110—150

0,016

5

0,166

4

220

0,013

5

0,166

3

330

0,013

5

0,166

3

500

0,013

5

0,166

5

750

0,01

6

0,166

5

* На присоединение.

 

В качестве основных показателей надежности сборных шин приняты:
параметр потока отказов ω, 1/год (на присоединение);
среднее время восстановления Тв, ч;
частота капитальных ремонтов µк , 1/год;
продолжительность капитального ремонта Трк, ч.

 

При обесточении одновременно двух систем шин параметр потока отказов определяется умножением данных, приведенных в табл., на коэффициент 0,6 для шин напряжением 110—220 кВ и на коэффициент 0,25 для шин напряжением 330—500 кВ.
Параметр потока отказов определен для схемы РУ с двумя системами шин при обесточении одной системы шин. При определении параметра потока отказов учитывались отказы собственно шин и электрических аппаратов, подключенных непосредственно (без разъединителей и предохранителей) к шинам, и не учитывались отказы выключателей при отключения ими КЗ на линиях. Показатель Тв рассчитан по материалам ПО «Союзтехэнерго» как среднее время восстановления одной секции шин. Значения показателя среднего времени восстановления принимаются одинаковыми для всех схем соединения РУ.
Продолжительность капитального ремонта Трк дана на одно присоединение по экспертным оценкам.