Тип

Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток, А

Амплитуда предельного сквозного тока, кА

Предельный ток термической стойкости/время протекания предельного тока термической стойкости, кА/с

Время
отключения/включения, с/с

Тип привода

Масса, кг

Размеры, мм

главных ножей

заземляющих ножей

 

главных ножей

заземляющих ножей

 

Отделители

ОД (3)-1а (1б)(2)-

35

630

80

12,5/4

0,5/-

ШПОМ

ПРН-110М

69; 73; 76

850

816

35/630

 

 

 

 

 

 

 

 

ОД (3)-1а (1б)(2)-

110

630

80

22/3

0,5/-

ШПОМ

ПРН-110М

184; 180;

1476

1466

110У/630

 

 

 

 

 

197; 162

 

 

 

ОД-110/1000У1

110

1000

80

31,5/3

0,38/-

ПРО-1У1

1455

1536

ОД-150У/1000У1

150

1000

80

31,5/3

0,4/-

ПРО-1У1

1960

1985

ОД-220/1000У1

220

1000

80

31,5/3

0,5/-

ПРО-1У1

2650

2435

ОД-110/800Т1

110

800

80

31,5/3

0,32/-

ПРО-1Т1

2036

1535

Короткозамыкатели

КРН-35У1

35

42

12,5/4

-/0,1

ПРК-1У1

48

610

700-1200

КЭ-35У-Т1

35

42

12,5/4

-/0,12

ПРК-1У1

76

КЗ-110У-У1 (Т1)

110

32

12,5/3

-/0,18

ПРК-1У1

210

1844

604

               

КЗ-150У-У1

150

32

12,5/3

-/0,23

ПРК-1У1

250

2444

604

КЗ-110У1

110

51

20/3

-/0,14

ПРК-1У1

180

1344

604

КЗ-150У1

150

51

20/3

-/0,2

ПРК-1У1

210

1844

602

КЗ-220У1

220

51

20/3

-/0,25

ПРК-1У1

250

2444

604

Заземлители

ЗОН-110М (У)(Т)-

110

400

16

6,3/3

ПРН-11

               

104

1492

165

               

1(11) У1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип

И
Номинальное напряжение, кВ

Номинальный ток, кА

Амплитуда предельного сквозного тока, кА

Предельный ток
термической
стойкости/время
протекания
предельного
тока термической
стойкостн, кА/с

Время
отключения/включения, с/с

Тип привода

Масса, кг

Размеры, мм

главных ножей

заземляющих ножей

высота

ширина

глубина

ЗОВ-20*

20

235

               

112/4

               

ПЧ-50

               

434

               

               

               

ЗР-10УЗ

10

235

90/1

ПЧ-50

37

335

600

ЗР-24УЗ

24

235

90/1

ПЧ-50

42

465

600

ЗР-35УЗ

35

235

90/1

ПЧ-50

44

570

600

ЗР-12ТЗ

12

235

90/1

ПЧ-50

37

335

600

ЗР-24ТЗ

24

235

90/1

ПЧ-50

43

465

600

3P-36T3

36

235

90/1

ПЧ-50

46

570

600

ЗР-330-1УХЛ1

330

ПРН-1У1

210

6300

3405

ЗР-330-2УХЛ1

330

ПРН-1У1

210

6300

3405

ЗР-500-1УХЛ1

500

160

63/!

ПРН-1У1

275

8400

4480

ЗР-500-2УХЛ1

500

160

63/1

ПРН-ТУ1

265

8400

4480

ЗР-750-1УХЛ1

750

ПРН-У1

430

9400

6565

ЗР-750-2УХЛ1

750

ПРН-1У1

430

9400

6565

*Снят с производства.
Примечание. Обозначение типа отделителя: О — отделитель; Д — двухкодонковый; 3 — с заземляющими ножами; М — модернизированный; У — усиленное исполнение изоляции; цифры 1 и 2 после дефиса — число заземляющих ножей; число перед дробной чертой — номинальное напряжение, кВ; число за дробной чертой — номинальный ток, А; У — для работы в районах с умеренным климатом; Т — тропическое исполнение; цифра 1 (в конце) — для работы на открытом воздухе. Обозначение типа короткозамыкателя и заземлителя: КЗ или К — короткозамыкатель; 3 — заземлитель; О — однополюсный; Р — рубящего типа; В — внутренней установки; Н — наружной установки; М — модернизированный; цифра после дефиса — номинальное напряжение, кВ; У — усиленное исполнение изоляции или для работы в районах с умеренным климатом; Т — тропическое исполнение; ХЛ — для районов с холодным климатом; I и II — варианты исполнения; 1 и 3 (в конце) — категория размещения: 1 — для работы на открытом воздухе, 3 — для работы в закрытых помещениях с естественной изоляцией.