Допустимые превышения температуры элементов аппаратов низкого напряжения (для температуры окружающего воздуха +40° С)

Название частей аппарата

Аппараты распределения энергии. Продолжительный режим работы

Аппараты управления приемниками энергии Продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратко-временный и кратковременный режимы работы

 

в воздухе

в трансформаторном масле

в воздухе

в трансформаторном масле

1. Контакты, коммутирующие главные цепи:

 

 

 

 

а) из меди

55

40

65; см. примечания 1,2

65; см. примечание 1

б) гальванически покрытые серебром

См. примечание 3

50

См. примечание 3

65

в) с накладками  из серебра и металлокерамических композиций на базе    серебра      с окисью     кадмия или с окисью меди

См. примечание 4

50

См. примечание 4

65

2. Вспомогательные контакты с накладками из серебра

80

50

80; см. примечание 2

65

3. Контактные   соединения внутри аппаратов и неразмыкаемые винтовые,    болтовые, заклепочные   и   другие жесткие     соединения (кроме паяных и сварных):

 

 

 

 

а) из меди и ее сплавов; из алюминия и его сплавов без защитных покрытий контактных   поверхностей

55

50

55

55

б) из меди и ее сплавов, из алюминия и его сплавов и из низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием контактных поверхностей соответствующим металлом, обеспечивающим стабильность переходного сопротивления лучше меди

65

50

65

65

в) из меди и ее сплавов и из низкоуглеродистой стали, защищенные от коррозии покрытием контактных поверхностей серебром

95

50

60

65

4. Обмотки многослойных катушек с изоляционными материалами нагревостойкостью    по    ГОСТ 8865—70: класса А

65

60

80

60

класса А

80

60

90

60

»     В

90

60

100

60

»     F

110

120

»     Н

130

140

Примечания:
1. При продолжительном режиме работы превышение температуры должно быть не более 55 °С.
2. Указанное превышение температуры при повторно-кратковременном режиме работы не должно увеличиваться при испытании в условиях, когда на контактах возникнет электрическая дуга.
3. Температура ограничивается нагревостойкостью соседних частей, если слой серебра не повреждается электрической дугой и не стирается при испытании на механическую износостойкость при нагретых контактах. В противном случае эти контакты должны рассматриваться как не имеющие покрытия серебром.
4. Температура ограничивается нагревостойкостью соседних частей, но не должна превышать 200 °С.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34