Выключатели АВМУ  предназначены для нечастых (до 10 раз в сутки) оперативных включений - отключений электрических цепей, а также для отключений при возникновении в сети КЗ. Выключатели АВМУ используются для комплектации рудничных автоматических выключателей серии АФВ и устанавливаются в цепях с номинальным напряжением 660 В, частоты 50 Гц.
Технические данные выключателя АВМУ
Номинальное напряжение главной цепи, В  660
Номинальная частота, Гц            50
Номинальный ток выключателя (определяется номинальным током
максимальных расцепителей), А           До 630
Номинальный ток максимальных расцепителей тока, А    200, 400, 630
Уставки по току срабатывания (А) максимальных расцепителей при номинальном токе:
200 А 300; 450; 600
400 А 600; 900; 1200
630 А              1000; 1500; 2000
Допускаемые отклонения токов срабатывания от уставки, %     ±10
Номинальное напряжение главной цепи, контрольных катушек и
независимого расцепителя, В   380 или 660
Напряжение срабатывания независимого расцепителя, % номинального    45... 110
Предельная коммутационная способность, кА (действующее значение):
при номинальном напряжении 380 В и cos φ = 0,35           18
при номинальном напряжении 660 В и cos φ = 0,5  10
Электродинамическая стойкость, кА   42
Термическая стойкость, А2 • с   32,4 • 106
Допускаемая механическая износостойкость выключателя без тока в
главной цепи, циклов ВО            10 000
в том числе отключений независимым расцепителем, циклов ВО        6300
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69       У5