Технические параметры КРУН серии К-47

Параметр

Значения

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2; 12

Номинальный ток главных цепей, А

630; 800; 1000; 1250; 1600

Номинальный ток сборных шин, А

630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500

Номинальный ток отключения выключателя, кА

20; 31,5

Ток термической стойкости, кА

20; 31,5*

Время протекания тока термической стойкости, с

3

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

51; 81 *

Габаритные размеры, мм: высота (без кронштейнов линии, ввода) ширина длина

2755 2850
Определяется числом камер

Масса одного типового транспортного блока (из 6 камер), кг, для исполнения У1/ХЛ1

5900/6500

* Термическая и электродинамическая стойкость камер КРУН с трансформаторами тока на номинальный ток менее 600 А определяется стойкостью трансформатора тока.

Классификация КРУН серии К-47


Признак классификации

Исполнение

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76

Нормальный

Изоляция

Воздушная

Изоляция токоведущих шин главных цепей

С неизолированными шинами

Наличие выдвижных элементов

С выдвижными элементами Без выдвижных элементов

Вид линейных высоковольтных присоединений

Кабельные, воздушные

Способ технического обслуживания

Двухсторонний

Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254—96

IP34 — брызгозащищенное; IP34 — при открытых дверях релейных шкафов и контрольном положении выкатного элемента

Наличие закрытого коридора управления

С коридором управления

Вид управления

Местное, дистанционное

Наличие дверей в отсеках выдвижных элементов

С дверями
Без дверей





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Устройство счетчика меркурий

Монтаж внутридомовых электрических сетей
Travel_man Richa3273 / 2

светорегулятор

Общие темы по электрике
Travel_man Black503 / 11

Прямая трансляция запуска Falcon Heavy SpaceX (видео)

Всё обо всём - общение
Нет ответов, будь первым! elektro / 0