Параметр КРУ

Стационарное исполнение серии

Выкатное исполнение

Моноблоки*

КСО-300

КСО-200

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

До 35

До 20

Основной коммутационный аппарат

ВН

В

В

(ВиВН)

Номинальный ток сборных шин, А

630

До 1600

До 3150 (4000)

(До 630)

Минимальный номинальный ток выключателя, А

400

630

630

(В-200) (ВН-200)

Электродинамическая стойкость, кА

До 51

До 128

Н.д.

Термическая стойкость, кА

До 20

До 50

(25)

Габаритные размеры камер (моноблока на одно присоединение), мм:

 

 

 

 

ширина

500—600

300—750**

От 750***

(ВН —532 ) (В —632 )

глубина

800

800**

От 1150***

710

высота

2086

2180—2380**

2300***

1140

Масса, кг

400

350**

600***

135

1. Принятые сокращения: В — высоковольтный выключатель; ВН — выключатель нагрузки. 2. Данные в скобках относятся к устройствам зарубежных фирм.
* Информация по моноблокам приводится по имеющейся у автора информации. ** Информация дана по КСО «Аврора». Наиболее малогабаритными камерами стационарного исполнения являются камеры КРУ/TEL на три присоединения на токи до 630 А (550-850 х 550 х 2000).
*** Размеры КРУ зависят от схемы и номинального тока камеры. В таблице приведены значения для номинального тока до 1600 А.