Типоисполнение КТП

Номинальный ток на стороне ВН

Номинальный ток на стороне 0,4 кВ

Трансформатор при напряжении, кВ

Плавкая вставка предохранителя при напряжении, кВ

Трансформатор

Линии

6

10

6

10

№1

№2

№3

№4

Наружное освещение

КТП-25/10/0.4-У1

2,4

1,44

8

5

36,1

31,5

31,5

16

КТП-40/10/0.4-У1

3,85

2,31

10

 

57,7

31,5

63

16

КТП-63/10/0.4-У1

6,06

3,64

16

10

91

40

63

40

16

КТП-100/10/0,4-У1

9,62

5,77

20

16

144,3

40

100

80

16

КТП-160/10/0.4-У1

15,4

9,25

31,5

20

231

80

160

100

16

КТП-250/10/0.4-У1

14,45

31,5

361

80

160

100

250

16

Масса КТП (без трансформатора) мощностью 25—160 кВ*А — не более 350 кг, масса КТП мощностью 250 кВ*А — не более 400 кг.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68