Параметр

Ячейки

ЯГК-110Л23

ЯЭГ-220Л1

ЯЭГ-220Л0

Номинальное напряжение, кВ

110

220

Вид и тип привода выключателя

Гидропривод

Число приводов

1

3

Номинальный ток, А: сборных шин отводов

3150 2000

Номинальный ток отключения, кА

40

40—50

50

Число дугогасительных разрывов

1

2

Климатическое исполнение

УХЛ4

Утечка элегаза в год, по массе, %, не более

1

Ток электродинамической стойкости, кА

102

128

Трехсекундный ток термической стойкости, кА

40

50

Собственное время отключения, с

0,03±0,005

Полное время отключения, с, не более

0,05±0,005

0,055±0,005

Собственное время включения, с

0,07±0,01

0,1

Механический ресурс, циклов

5000

3000

Срок службы, лет: до среднего ремонта до капитального ремонта

15 30

15 30

Дугогасительная среда

SF6

Давление заполнения элегаза выключателя/других элементов, избыточное, МПа

0,45/0,3

0,6/0,38

Масса газа, кг

100

700

750

Мощность подогрева шкафа и привода, кг

0,2

0,4

Ток потребления на зажимах ЭО и ЭВ при номинальном напряжении 220 В, А

2,3

Масса с приводом, кг

5500

10710

14100

Габаритные размеры, мм: ширина глубина высота

1500 3900 2300

4330 4550 5530

4000 10 840 4900

КРУЭ производства ОАО «Энергомехзавод» (г. Санкт-Петербург) на напряжения 110—500 кВ в зависимости от схемы заполнения представляет собой комплекс ряда аппаратов (ячеек, отдельных модулей и изделий, необходимых для подсоединения воздушных и кабельных линий). Ячейки и модули состоят из отдельных элементов, заключенных в герметичную металлическую оболочку цилиндрической или шаровой формы, заполненной элегазом.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
IusCoin Multiki / 68