Технические характеристики

Наименование параметра

ЯГК-110

ЯЭГ-220

ЯЭУ-330

ЯЭУ-500

ЯЭУ-800

Номинальное напряжение и соответствующее ему наибольшее рабочее напряжение, кВ

110/126

220/252

330/362

500/525

800

Испытательное напряжение кратковременное (одноминутное) переменное, кВ

230

395

450

620

830

Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли, кВ

550

950

1175

1425

2100

Испытательное напряжение коммутационного импульса относительно земли, кВ

230

395

950

1175

1425

Номинальный ток, А
сборные шины
отводы

 

3150
2000

 

3150
2000

 

3150-8000
2000-4000

 

3150-6000
2000-4000

 

8000
8000

Номинальная частота тока, Гц

50

50

50

50/60

50/60

Нижний предел избыточного давления элегаза при температуре 20 °С, МПа (кгс/см2 ):

для выключателя

 

 

0,35 (3,5)

 

 

0,50 (5,0)
0,70 (7,0)

 

 

0,50 (5,0)
0,60 (6,0)

 

 

0,62 (6,2)

 

 

0,62 (6,2)

для трансформаторов напряжения

0,40 (4,0)

0,39 (3,90)

0,39 (3,90)

0,45 (4,5)

0,40 (4,0)

для других модулей

0,25 (2,5)

0,29 (2,90)

0,29 (2,90)

0,45 (4,5)

0,40 (4,0)

Тип выключателя

ВГ-110

ВГГК-220

ВГК-330

ВГК-500

ВГК-800

Номинальный ток отключения, кА

40

40/50

40/63

50

50

Число разрывов на полюс

1

1

1/2

1

2

Коммутационный ресурс. Допустимое число операций "О/В" в диапазоне от 60 до 100 % Io, ном и Iв, ном

20/10

20/10

20/10 - 15/8

 

18/9

Полное время отключения, с, не более

0,055

0,055

0,055

0,04

0,04

Вид привода

гидравлический

Собственное время отключения, с

0,030

0,030

0,030

0,030

0,017

Собственное время включения, с, не более

0,10

Трансформатор тока

Номинальный первичный ток, А

600-1200-2000

600-1200-2000

1000,2000,
1500,3000, 4000, 8000

1000, 2000,
1500,3000, 4000

1000 ,2000,
1500, 3000, 4000, 8000

Номинальный вторичный ток, А

1

1

1

1

1

Количество вторичных обмоток

4

4

5

5

5

Вторичная обмотка для измерений

15 -20-30 ВА класс
0,5-0,2-0,2S

30 ВА
класс
0,5-0,2-0,2S

30 ВА
класс
0,5-0,2

30 ВА
класс
0,5-0,2

30 ВА
класс
0,5-0,2

Вторичная обмотка для защиты

15 ВА
класс 10Р
15-20-30

30 ВА
класс 10Р
25-25-26

30 ВА
класс 10Р ,21

30 ВА
класс 10Р, 21

30 ВА
класс 10Р, 21

Утечка элегаза в год, % от массы, не более

1

Габаритные размеры ячейки, мм

  • Ширина
  • Глубина
  • Высота

1800
3630
2440

3000
8400
4600

8600
4500
8500

11000
5800
6000

46000
15500
5700

Изготовители: ОАО «Энергомеханический завод», г.С-Петербург;
Hyundai Heavy Industries Co Ltd., Республика Корея
Наша компания занимается разработкой высоковольтной коммутационно - измерительной аппаратуры (выключатели, КРУЭ, трансформаторы тока, предохранители) от 6 до 1150 кВ и проводит сертификационные испытания высоковольтных аппаратов на указанное напряжение.

КРУЭ типа ЯГК-110, ЯГК-132, ЯЭГ-220, ЯЭУ-330, ЯЭУ-500, ЯЭУ-800

КРУЭ представляет собой комплекс аппаратов: выключателей, разъединителей, заземлителей, трансформаторов тока и напряжения, соединительных элементов, вводов кабельных и воздушных, токопроводов и др., помещенных в металлическую оболочку, заполненную шестифтористой серой.
КРУЭ предназначены для эксплуатации в закрытом помещении в районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ4) и соответствуют международным и российским стандартам.


Достоинства:

Возможность создания подстанций с любой компоновкой

Экономия площадей

Повышенная безопасность, надежность и простота конструкции

Высокая сейсмостойкость

Экологическая безопасность