Параметр

КСО-366

КСО-366М

КСО-386

КСО-399

КСО-3 СЭЩ

Производитель

ЗАО «ПОИЗНУ»

ALSTOM СЭВЗ

ЗАО «ПОИЗНУ»

КЭМОНТ

Н. д.

Назначение

Для приема и распределения электроэнергии на объектах электроснабжения

Номинальное напряжение, кВ

6,0; 10

Номинальный ток главных цепей, А

400; 630

400; 630

400;630

200; 400; 630

630

Параметр

КСО-366

КСО-366М

КСО-386

КСО-399

КСО-З СЭЩ

Производитель

ЗАО «ЛОИЗНУ»

ALSTOM СЗВЗ

ЗАО «ПОИЗНУ»

КЭМОНТ

Н.д.

Номинальный ток выключателя нагрузки при cos ф > 0,7, А

400

400; 630

630

Номинальный ток отключения/выключения нагрузки, А

400

400; 630

400; 630

400; 630

630

Номинальный ток камер с предохранителем, А

20; 31,5; 50; 80; 100

16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80;
100; 160 (только 6 кВ)

20; 31,5; 50; 80; 100

20; 32; 40; 50; 80; 100; 160

Н.д.

Ток термической стойкости, кА

10

20

16

10

20

Время протекания тока термической стойкости, с

4

1

1

4

1

Ток электродинамической стойкости, кА

41

51

41

41

51

Тип выключателя нагрузки

ВНРп; ВН; ВНА

ВН

ВНПпМ1; ВНПзМ1

ВНА-10; 3SJ2161 (SIMENS)

Н.Д.

Тип разъединителя

РВ; РВЗ

Р; РВ; РВЗ

РВ; РВЗ

(SIMIENS)

»

Тип предохранителя

ПКТ

ПКТ; ПКН; ПКЭ

ПКТ; ПКН

ПКТ; ПКН

»

Тип трансформатора тока

ТОЛ

ТЛК

ТОЛ

ТОЛ

»

Тип трансформатора напряжения

НОМ; НАМИ

НАМИ; НОМ; ЗНОЛ

3 х ЗНОЛ; НОЭЛ; НОЛ.08

НОМ; НАМИ

»

Тип разрядника

РВО

РВО

РВО

РВО

»

Тип ОПН

ОПНР

»

Габаритные размеры камер (ширина х глубина х высота), мм

500—1000 x 1000 х   2080

1000х1000  х 2080

500—800 х 800 х   1900—2550

Н.д.

600 х 800 х 2086

Камеры КСО-366М выпускаются климатического исполнения и категории размещения — УХЛ 3 по ГОСТ 15150—69, внутренней установки. Камера представляет собой сварную металлическую конструкцию, внутри которой размещена аппаратура главных цепей, на фасаде — приводы выключателей, разъединителей, заземляющих ножей. Включение и отключение выключателей нагрузки обеспечивается в режимах местного и дистанционного управления, а разъединителей и заземлителей в режимах местного управления с помощью съемной рукоятки. Ошиновка камер выполнена шинами из алюминиевого сплава. Камеры могут иметь однорядное и двухрядное расположение. При двухрядном расположении камер поставляются шинные мосты.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Электрическое отопление

Электроотопление
elnoviiiii Multiki / 65

Ремонт китайской лампы

Электроосвещение
elalex petlyura / 16

Выбор ручного инструмента

Электроинструмент, измерительные приборы
Alik80 lord / 47