Параметр

КСО-292

КСО-298

КСО-2001 МЭЩ
(Московский завод «Электрощит»)

КРУДЕ1  (Таврида Электрик)

КСО-6(10)-Э1 «Аврора» (ПО «Элтехника»)

Номинальное напряжение, кВ

6,0; 10

Номинальный ток сборных шин, А

630; 1000; 1600

630;1000

630; 1000

630

630;1000

Номинальный ток главных цепей, А

400; 630; 1000; 1600

400; 630; 1000

400; 630; 1000

400; 630

400; 630; 1000

Номинальный ток выключателя, А

630; 1000; 1600

630; 1000

400; 630; 1000

630

400; 630; 1000

Номинальный ток отключения выключателя, кА

20

20

12,5; 20

20

12,5; 20

Номинальный ток выключателя нагрузки при cos φ < 0,7, А

400; 630

400;630

Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, А

400;630

1000

400;630

Номинальный ток камер с предохранителями, А

2; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100

2; 3; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 160

2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5—160

4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100   '

Ток термической стойкости, кА

20

20

12,5; 20

20

12,5; 16; 20

Время протекания тока термической стойкости для камер с выключателями, с

3

3

3

3

2

Ток электродинамической стойкости, кА

51

51

31,5; 51

51

31,5; 40; 51

Тип вакуумного выключателя

ВВТЭ-10 ЗАН5 ВВ/TEL

ВВ/TEL ВВБЭС

ВВ/TEL ЭВОЛИС; ВБЭМ

ВВ/TEL

ВВ/TEL

Тип элегазового выключателя

LF1

Тип маломасляного выключателя

Тип выключателя нагрузки

ВНР; ВНРп; ВНП

ВНП

IML

Тип вакуумного контактора

КВТ-10

Тип разъединителя

РВ; РВФЗ; РВЗ (с приводом ПР-10)

РВ; РВЗ; РВФЗ (с приводом ПР-10)

РВ; РВЗ; РВФ; РВФЗ (с приводом ПР-10)

Фирмы «Таврида Электрик»

SML, SVR/ti

Тип предохранителя

ПКТ; ПКН

ПКТ; ПКН

ПКТ; ПКН; ПКЭ

Фирмы «Sibo»

Тип трансформатора тока

ТОЛ

ТПОЛ

ТОЛ; ТПОЛ;
ТЗЛМ; ТДЗЛК-0,66

ТПВ TGOA ТЗЛМ

ТЗЛМ

Тип трансформатора напряжения

НАМИ; ЗЙОЛ

НАМИТ; НОЛ.08

НОМ; НАМИ; ЗНОЛ

Y12G

НОЛ; НАМИ

Тип трансформатора собственных нужд

Н.Д.

ТМГ-25; ТМГ-40

ТСКС-40; ТМ-25; ОЛС

Н.д.

ТСКС

Тип разрядника

 

РВО; РВРД

РВРД; РВО

Тип ОПН

ОПН

ОПНР

ОПН

ОПН-КРЯЕ1

Н. Д.

Тип конденсаторов

КС

Устройство РЗиА

С электромеханическим устройством

С электромеханическим и микропроцессорным устройством

С микропроцессорным блоком

Вид управления

Местное, дистанционное

Местное, дистанционное, ТУ

Местное, дистанционное

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150—69

УЗ

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76

С нормальной изоляцией

Вид изоляции

Воздушная

Твердая и воздушная

Воздушная

Наличие изоляции токоведущих шик главных цепей

С неизолированными шинами

С изолированными шинами

Н.д.

Условия обслуживания

С односторонним обслуживанием

Вид линейных высоковольтных вводов

Кабельные и шинные

Кабельные

Габаритные размеры камер (ширина х глубина х высота), мм

1000х1100х х 2780

1000—1200 х 1250 x 2880

750х1100  х 2650

510—850  х 550 х 2000

300—750 х
х 800 х 2180—2380

Масса, кг, не более

Н. д.

750

420—460

Н.д.

350    

Камеры сборные серии КСО-285 изготавливаются взамен снятых с производства камер серии КСО-272. Климатическое исполнение камер УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150—69.

Камеры сборные серии КСО-298 предназначены для использования взамен камер серий КСО-272, КСО-285, КСО-2УМ. По сравнению с ними КСО-298 имеют меньшие габаритные размеры, что позволяет использовать их для модернизации и расширения на уже существующих площадях РУ.

Комплектные распределительные устройства серии КСО-2001 МЭЩ выпускает ОАО «Московский завод «Электрощит». По своим габаритным и установочно-присоединительным размерам камеры полностью совместимы с камерами КСО серий 272, 285, 292 и могут применяться для расширения существующих подстанций.






Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Помогите найти провод

Кабели/провода
Sanya puraxin / 12

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 38