Параметр ячейки

Значения

Номинальное напряжение, кВ

7,2

12

17,5

24

Номинальный ток, А

200—1250

Номинальный ток отключения, кА:

 

IM, IMC, 1MB, NSM-кабели, NSM-шины

0,63

РМ, QM, QMC, QMB

25

20

CRM

10

8

 

 

CRM с предохранителем

25

12,5

 

 

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z

25

20

DM2

20

16

Ток термической стойкости (время протекания 1 с), при токе, кА:

 

630—1250 А

16; 20; 25

400—630—1250 А

12,5

Механический ресурс, операций:

 

IM, МС, 1MB, РМ, QM, QMC, QMB, NSM-кабели, NSM-шины

1000 (МЭК 265)

CRM

300 000 (МЭК 56)

DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, DM2

10 000 (МЭК 56)

Коммутационный ресурс, операций:

 

IM, IMC, 1MB,. РМ, QM, QMC, QMB, NSM-кабели, NSM-шины

100 (МЭК 265)

CRM
DM1-A, DM1-D, DM1-W, DM1-Z, DM2

100 000 (при 320 А); 300 000 (при 250 А) (МЭК 56)
40 (при 12,5 кА);
10 000 (при Iн, cos φ = 0,7)