Параметры ПТМА

Значение параметра для подстанций

мощностью, кВ • А

25

40

63

100

160

250

Мощность силового трансформатора, кВ • А

25

40

63

100

160

250

Номинальное напряжение на стороне
высокого напряжения (сторона ВН), кВ

10

10

10

10

10

10

Номинальное напряжение на стороне
низшего напряжения (сторона НН), кВ

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Номинальный ток плавких вставок
высоковольтных предохранителей, А

3,2

5

8

16

20

32

Номинальный ток вторичной обмотки
трансформатора. А

36

58

92

144

231

361

Номинальный (расчетный) ток
распределительного устройства на стороне
низшего напряжения, А

50

75

160

220

350

600

Число отходящих линий низшего
напряжения, шт.

2

2

3

2; 3

3

4

Номинальный ток отходящих линий

 

 

 

 

 

 

низшего напряжения, А

25

25

40

160; 40

80

80

25

50

40

160; 80

100

100

 

 

80

100

160

160
250

Номинальный ток линии уличного
освещения, А

16

16

16

25

25

25

Ток термической стойкости в течение
одной секунды на стороне высшего
напряжения, кА

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

Ток электродинамической стойкости на стороне высшего напряжения, кА

16

16

16

16

16

16

Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76

 

Ток термической стойкости на стороне сборных шин НН и ответвлений от них в пределах РУНН, А

800

1280

2020

3200

5200

8040

Ток электрической стойкости на стороне сборных шин НН и ответвлений от них в пределах РУНН, А

1320

2190

3430

5710

9800

16500

Ввиду различных типов аппаратов, применяемых для защиты и управления отходящими линиями,    выпускаются две серии подстанций:
серия ПТМП — с предохранителями и рубильниками для ПТМ мощностью 100, 160, 250 кВ-А;
серия ПТМА — с автоматическими выключателями (автоматами) для ПТМ мощностью 25...250 кВ*А.

Особенности ПТМА (П):
• простота конструкции и монтажа;
• минимальная занимаемая площадь земли;
• высокая надежность работы;
• низкая стоимость.
По сравнению с аналогичными подстанциями имеются следующие преимущества:
• использование ограничителей перенапряжения, имеющих значительно лучшие защитные характеристики по сравнению с разрядниками;
• использование полимерной изоляции разъединительного пункта, вводных и опорных изоляторов, предохранителей и ограничителей перенапряжения;
• высокая надежность защитных покрытий;
• возможность монтажа вручную с помощью встроенного ручного подъемного механизма;
• лучшее уплотнение и защита РУНН;
• упрощенное подключение линий и внутренних соединений;
• поставка в максимально комплектном виде по желанию заказчика.



Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34