Технические данные КРУ наружной установки (КРУН) К-37, K-V, K-IX
Параметры КРУ и комплектующее оборудование |
К-37 |
K-VI; K-IX |
Наибольшее напряжение (линейное), кВ |
6; 10 |
6; 10 |
Наибольшее напряжение, кВ |
12 |
12 |
Номинальный ток, А: |
|
|
шкафа |
630; 1000;1600 |
630; 1000; 1500 |
сборных шин |
1000; 1600; 2000; 3200 |
630; 1000; 1500; 2000 |
Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА |
52 |
52 |
Номинальный ток отключения выключателя, кА |
20 |
20 |
Ток термической стойкости 4-секундный, кА |
20 |
20 |
Выключатель |
ВМПП-10; ВМПЭ-10 |
ВМПП-10; ВМПЭ-10 |
Привод |
Встроенный пружинный и электромагнитный |
Встроенный электромагнитный |
Трансформатор тока |
ТЛМ-10-2 |
ТВЛМ-10; ТЛМ-10-1; ТПЛ-10 |
Трансформатор напряжения |
ЗНОЛ-09, НСШ-08 (НТМИ, НОМ) |
НТМИ; НОМ |
Максимальное число и сечение силовых кабелей, мм2 |
6 (3x240) |
3 (3x240) |
Размеры шкафа, мм: |
|
|
ширина |
900; 1350 |
1000 |
глубина |
1600; 3500 |
1800 |
высота |
2400; 3300 |
2450 |
Масса шкафа, кг |
776... 1286 |
1200 |