Технические данные КРУ серии КМ-1Ф


Параметр

Значение параметров КРУ типа

КМ-1Ф-10- 20-УЗ

КМ-1Ф-10- 20-ТЗ

КМ-1Ф-10- 31,5-У3

КМ-1Ф-10- 31.5-T3

Номинальное напряжение, кВ

6,0; 6,3; 6,6; 10,0; 11,0

6,0; 6,3; 6,6; 10,0; 11,0

6,0;6,3; 10,0; 11,0

6,0; 6,3; 6,6; 10,0; 11,0

Наибольшее рабочее напряжение. кВ

7,2; 12,0

7,2; 12,0

7,2;12,0

7,2; 12,0

Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ, А: при частоте 50 Гц

630; 1000; 1600; 2000; 3150

630; 1250; 2500

630; 1000; 1600; 2000: 3150

630; 1250; 2500

при частоте 60 Гц

630; 1000; 1250; 2500

630, 1000; 2500

630; 1000; 1250; 2500

630; 1000; 2500

Номинальный ток сборных шин, А:
при частоте 50 Гц

630; 1000; 1600; 2000; 3150

630; 1250; 2500

630; 1000; 1600; 2000; 3150

630; 1250; 2500

при частоте 60 Гц

630; 1000; 1250; 2500

630; 1000; 2500

630; 1000; 1250; 2500

630; 1000; 2500

Номинальный ток отключения выключателя встроенного в КРУ, кА: при частоте 50 Гц

20,0

20,0

31,5

31,5

при частоте 60 Гц

16,0

16,0

25,0

25,0

Ток термической стойкости для промежутка времени 3 с, кА

20,0

20,0

31,5

31,5

Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, кА

51

51

81

81

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: постоянного и выпрямленного тока

110; 220

110; 220

110; 220

110; 220

переменного тока

220

220

220

220

Номинальная мощность встроенных силовых трансформаторов. кВ*А

40

40

40

40

Номинальный ток предохранителя, А

2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20

2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20

2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20

2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20