Параметр ячейки |
Значения | ||||
Номинальное напряжение, кВ |
6—10 |
20 | |||
Выключатель нагрузки (код 1) | |||||
Номинальный ток, А |
630 |
630 |
400 |
630 |
630 |
Ток отключения, А: нормальный режим |
630 |
630 |
400 |
630 |
630 |
ток замыкания на землю |
95 | ||||
ток холостого хода кабеля |
30 | ||||
Односекундный ток термической стойкости, кА |
21 |
25 |
16 |
16 |
20 |
Ток включения выключателей нагрузки и заземляющих разъединителей, кА |
52,5 |
62,5 |
40 |
40 |
50 |
Выключатель в цепи силового трансформатора (код D) | |||||
Номинальный ток, А |
200 | ||||
Ток отключения, кА |
21 |
Н.д |
16 |
16 |
Н.д |
Ток включения, кА |
52,5 |
Н.д |
40 |
40 |
Н. д. |
Выключатель нагрузки с предохранителем в цепи силового трансформатора (код Q) | |||||
Номинальный ток, А |
200 | ||||
Ток отключения, кА |
21 |
25 |
16 |
16 |
Н. д. |
Ток включения, кА |
52,5 |
62,5 |
40 |
40 |
50 |
Выключатель в цепи линии с номинальным током 630 А (код В) | |||||
Ток отключения, кА |
21 |
Н.д |
16 |
Н.д |
Н.д |
Ток включения, кА |
52,5 |
Н.д |
40 |
Н.д |
Н. д. |