КРУ наружной установки К-59 Электрощит-ТМ Самара  выпускаются в климатическом исполнении и категории размещения У1 и ХЛ1.
В качестве коммутационных аппаратов применяются вакуумные выключатели разных типов, предусмотрена возможность установки элегазовых выключателей.

 

Параметр

Значения

Номинальное напряжение, кВ

6; 10

Номинальный ток главных цепей, А

630; 1000; 1600

Номинальный ток сборных шин, А

1000*; 1600; 2000; 3150

Номинальный ток отключения выключателя, кА

20; 31,5**

Трехсекундный ток термической стойкости, кА

20; 31,5**

Ток электродинамической стойкости, кА

51;81***

Уровень изоляции по ГОСТ 151676

Нормальный, уровень «б»

Изоляция

Воздушная

Изоляция токоведущих частей

С неизолированными шинами

Вид линейных высоковольтных присоединений

Кабельные, воздушные, шинные (по просьбе заказчика)

Условия технического обслуживания

Двухстороннее

Степень защиты по ГОСТ 14254—96

Для У1 — брызгозащищенное исполнение IP34 Для ХЛ1 — пылезащищенное исполнение IP54

Наличие теплоизоляции в КРУ

Для У1— без теплоизоляции Для ХЛ1 — с теплоизоляцией

Вид управления

Местное, дистанционное

Габаритные размеры камеры, мм, не более: высота глубина ширина

2200 1250 750

Габаритные размеры блока камер исполнения ХЛ1: высота ширина длина

2780 3180
Определяется числом камер в блоке

* КРУ на ток 1000 А выполняются только на ток электродинамической стойкости
51 кА.
** В зависимости от встраиваемого выключателя параметры тока отключения могут уточняться.
*** Для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и электродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформаторов тока.