Параметр

Значение

Номинальное напряжение, кВ

6,0; 10,0

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12,0

Номинальный ток сборных шин, А

630; 1000; 1250; 1600; 2500; 3150; 4000

Номинальный ток главных цепей, А

630; 1000; 1250*; 1600; 2500*; 3150*

Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в КРУ, кА

12,5; 20; 31,5; 40; 50

Ток электродинамической стойкости (амплитуда), кА

До 125

Ток термической стойкости, кА

20; 31,5; 40; 50

Время протекания тока термической стойкости, с: для главных цепей для заземляющих цепей

3 1

Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В

До 220**

Габаритные размеры шкафов, мм: ширина глубина высота

600***;750
1300 2150;2320

Масса, кг

От 540

* С выключателями VD4 производства компании ABB.
** Любое стандартное напряжение постоянного, переменного или выпрямленного
тока.
*** Шкафы шириной 600 мм изготавливаются по специальному заказу.