Параметр камеры

Значения

Номинальное напряжение, кВ

35

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

40,5

Номинальный ток главных цепей, А

(800*); 1000

Номинальный ток сборных шин, А

(800;* 1000*); 1000; 1600;

Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА

16; 20; 25**

Ток термической стойкости (3 с), кА

16;20***

Ток электродинамической стойкости главных цепей, кА

 

Уровень изоляции

Нормальная изоляция, уровень «б»

Изоляция

Комбинированная

Изоляция токоведущих частей

С частично изолированными шинами

Наличие выкатных элементов

С выкатными элементами

Вид линейных высоковольтных присоединений

Шинные, кабельные

Габаритные размеры шкафа КРУ в утепленном блоке-модуле исполнения УХЛ1 (ширина х глубина х высота), мм

1500 x 3399 x 3903 (4550****)

Габаритные размеры шкафа КРУ в здании (ширина х глубина х высота), мм

1500 x 1810 x 2520

Степень защиты по ГОСТ 14254—96

IP20

* Для исполнения ТЗ.
** При номинальном токе отключения выключателей, превышающем ток термической стойкости КРУ, токи включения и отключения для КРУ не могут превышать тока термической стойкости.
*** Термическая и электродинамическая стойкость камер определяется стойкостью встроенных высоковольтных выключателей и/или трансформаторов тока.
**** Высота КРУ с наружной ошиновкой.