В элегазовых КРУ типа RM6 (моноблоках) в общем металлическом корпусе из нержавеющей стали, заполненном элегазом при избыточном давлении 0,2 бар, размещаются сборные шины, выключатели нагрузки для линейных присоединений (I) и выключатель для присоединения трансформатора (D), имеющий устройство релейной защиты (VTP-30, VIP-300). Все присоединения имеют заземляющие разъединители. В устройстве установлены ручные пружинные приводы с возможностью дополнительной установки мотор-редуктора для дистанционного управления. Подключение жил кабелей выполняется через изоляционные адаптеры. В проходные изоляторы выводов выключателей встроены ёмкостные делители напряжения, соединённые с индикаторами наличия напряжения.
В настоящее время в электрических сетях используются RM6 следующих конфигураций: IIDI, IDI, III, IIII.


КРУ типа RM6 (IDI)
1. Общий металлический корпус, заполненный элегазом
2. Выключатель нагрузки (функция I)
3. Сборные шины
4. Выключатель с релейным блоком (функция D)
5. Ручные пружинные приводы
6. Проходной изолятор
7. Изоляционные адаптеры
8. Специальные выводы
9. Шины заземления
10. Индикаторы наличия напряжения и гнёзда для фазировки
11. Защитный кожух

Конфигурация

длина, мм

ширина, мм

высота, мм.

вес, мм

III, IDI

1186

710

1400*

280

IIDI, IIII

1619

710

1400*

360

* - высота с учётом подставки 260 мм


Вид RM6 без задней стенки и положение выключателей

Непосредственно на управляющем валу, жёстко связанном с подвижными контактами выключателя, расположен указатель положения коммутационного аппарата, однозначно и гарантировано указывающий положение подвижных контактов: "включено", "отключено", "заземлено").





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34