Значения размеров КТП-250... 1000/10/0,4 У3

 

Тип трансформатора

Тип шкафа ввода

Размеры, мм

Н

Н1

L

А

Б

В

Г

Д

Е

Е1

Ж

И

ТМФ-250

ШВВ-2

1770

181

2926

653

758

785

1310

550

550

500

ТМФ-400

ВВ-1

1770

90

2625

995

1030

1180

908

700

700

500

845

ШВВ-2

3395

850

ТМЗ-630

ВВ-1

1585

2785

1045

1140

1283

1025

850

850

573

900

ШВВ-2

90

3560

902

ТСЗГЛ-630

ВВ-1

1950

3080

1110

1370

1820

1185

1080

900

600

ШВВ-2

146

4055

1170

ТМЗ-1000

ВВ-1

1670

3020

1135

1285

1460

1225

874

856

600

985

ШВВ-2

146

3790

990

ТСЗГЛ-1000

ВВ-1

2180

3220

1180

1440

1960

1296

1080

900

600

ШВВ-2

346

4195

1240

 Габаритные размеры КТП производства Хмельницкого трансформаторного завода: а — вид спереди; б — план КТП при однорядном расположении; в — план КТП при двухрядном расположении (размеры А, Б, В, Н, HI см. табл. ; LI, L2, L3, L4, L5 определяются заказчиком.
п — число шкафов ШНЛ)

* Для КТП-250, 400 ширина шкафов ШНЛ 450 мм.
** Шинопровод применяется при двухрядном расположении КТП.

Тип трансформатора

Масса, кг

трансформатора

масла

ТМФ-250

1170

340

ТМФ-400

1813

490

ТМЗ-630

2352

576

ТСЗГЛ-630

2500

-

ТМЗ-1000

3242

765

ТСЗГЛ-1000

3150

-

ТМЗ-1600

4600

1100

ТСЗГЛ-1600

4200

-

ТМЗ-2500

5300

1765

ТСЗГЛ-2500

5150

-

Схема, тип выключателя и масса различных шкафов УВН

Тип

Схема

Тип выключателя

Масса, кг

УВН-ВВ

Рис. г

BB/TEL-630/10/20

500

ШВВ-2

Рис. в

ВНП-10/630

330

ШВВ-2

Рис. б*

ВНП-10/630

330

ВВ-1

Рис. а

43

* Применяется для КТП-1600.



Технические характеристики шкафов РУНН КТП 630-1000 УЗ Хмельницкого трансформаторного завода

 

Тип

Назначение

Схема

Iн1,А

Iн2,  А (число отходящих линий)

Iн3, А

Масса, кг

Шкафы со стационарными выключателями

Левый ШНВ-12Л Правый ШНВ-12П*

Вводной 630 кВ-А

Рис. б

1000

250—400** (1 шт.) 250—630** (1 шт.)

910

330

Левый ШНВ-13Л Правый ШНВ-13П*

Вводной 1000 кВ-А

Рис. б

1600

250—400** (1 шт.) 250—630** (1 шт.)

1445

350

Левый ШНС-13Л Правый ШНС-13П*

Секционный

Рис. ж

1000

250—400** (1 шт.) 250—630** (1 шт.)

1445

330

ШНЛ-23

Линейный

Рис. р

250—630** (4 шт.)

1445

260

Шкафы с выдвижными выключателями

Левый ШНВ-2Л Правый ШНВ-2П*

Вводной 630 кВ*А

Рис. д

1000

250—400** (1 ШТ.) 250—630** (1 шт.)

910

350

Левый ШНВ-ЗЛ Правый ШНВ-ЗП*

Вводной 1000 кВ-А

Рис. д

1600

250—400** (1 шт. 250—630** (1 шт.)

1445

370

Левый ШНС-2Л Правый ШНС-2П*

Секционный

Рис. м

1000

250—400** (1 шт.) 250—630** (1 шт.)

1445

350

Левый ШНС-ЗЛ Правый ШНС-ЗП*

Секционный

Рис. н

1000

250—400** (1 шт.) 250—630** (1 шт.)

1445

350

ШНЛ-7

Линейный

Рис.  x

250—630** ( 4 шт.)

1445

280

ШНЛ-8

Линейный

Рис. п

1000 (1 шт.) 250—630** (2 шт.)

1445

310

Примечания:
1. Iн, — номинальный ток вводного (секционного) автомата; Iн2 — номинальный ток отходящих линий; Iн3 — номинальный ток сборных шин.
2. В верхнем отсеке шкафов устанавливается выключатель отходящей линии на токи не более 400 А.
* Схема правого шкафа является зеркальным отражением схемы левого шкафа. ** Ток по заказу.

Технические характеристики шкафов РУНН КТП 1600—2500 УЗ Хмельницкого трансформаторного завода


Тип

Назначение

Схема

WA

Iн2, А (число)

Iн3,А

Масса, кг (число подсоединяемых кабелей)

Левый ШНВ-4Л Правый ШНВ-4П*

Вводной 1600 кВ-А

Рис. г

2500

1000 (1 шт.)

2310

1030 (8)

Левый ШНВ-5Л Правый ШНВ-5П*

Вводной 1600 кВ-А

Рис.4 ,а

4000

2310

1200 (0)

Левый ШНВ-10Л Правый ШНВ-10П*

Вводной 2500 кВ-А

Рис, а

4000

3610

1300 (0)

ШНС-5

Секционный 1600 кВ-А

Рис. л

1600

1000 (1 шт.)

2310

525 (6)

ШНС-10

Секционный 2500 кВ-А

Рис.е

2500

2310

630 (6)

ШНЛ-10

Линейный

Рис.ф

1600 (2 шт.)

3610

700 (10)

ШНЛ-11

Линейный

Рис.ф

1600 (1 шт.) 1000(1 шт.)

3610

630 (10)

ШНЛ-12

Линейный

Рис.ф

1000 (2 шт.)

3610

690 (10)

ШНЛ-13

Линейный

Рис.  x

250—630** (4 шт.)

3610

420(10)

ШНЛ-14

Линейный

Рис. у

 

1000 (1 шт.)

3610

500 (5)

Примечания:
Iн1 — номинальный ток вводного (секционного) автомата; Iн2 — номинальный ток отходящих линий; Iн3 — номинальный ток сборных шин.
* Схема правого шкафа является зеркальным отражением схемы левого шкафа. ** Ток по заказу.





Всего комментариев: 0



Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Новости сайта ukrelektrik.com


Последние статьи ukrelektrik.com


Последние ответы на форуме ukrelektrik.com

Какой генератор лучше?

Альтернативные источники электроэнергии
Yahuhlya Richa / 41

Заземление в квартире

Заземление, зануление
2alpilip ОлегК / 34